蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6205|回复: 20
收起左侧

隧道烘箱压差

[复制链接]
药徒
发表于 2019-6-25 13:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
关于洗瓶机隧道烘箱的压差问题:隧道烘箱内部压差梯度:冷却段>高温段>预热段;那冷却段与洗瓶间压差需要大于10Pa吗?高温段与洗瓶间压差需要大于10Pa吗?预热段段与洗瓶间压差需要大于10Pa吗?还是只是需要有一个压差梯度保证气流流向就可以,想象成一个D+A的层流罩操作台,不考虑成2个房间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-25 16:10:22 | 显示全部楼层
空载的时候只要洗瓶机各段保持相对正压≥3Pa
满载:
1.预热段与洗瓶间压差:5-10Pa;
2.加热段与洗瓶间压差:6-12Pa;
3.冷却段与洗瓶间压差:5-10Pa;
灌装间与洗瓶间压差:15-30Pa。
1和2压差相差控制在2-4Pa之间;
2和3压差相差控制在2-4Pa之间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-27 18:31:27 | 显示全部楼层
star19890531 发表于 2019-6-26 09:12
到烘箱的瓶子怎么会有炭化颗粒,可见异物、不溶性微粒怎么合格。
经过灭菌段怎么还会有热原
风从冷却段 ...

参照《2010年 药品GMP指南:厂房与设备》以及以前的了解,要求是“经过隧道烘箱的瓶子,细菌内毒素水平至少下降3个对数单位”,所以清洗完成后到烘箱的瓶子在灭菌段是可能存在炭化颗粒的(热原等受高温炭化),如果不控制好压差,可能的微量炭化颗粒是会进入到冷却区的或者可能进入到容器内的。
按个人理解,如果要保证实际的效果,清洗后的容器最终取样应在冷却段出口处,这样的最终样品可代表进灌装区域前的容器(可见异物、不溶性微粒)是符合要求的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 14:23:33 | 显示全部楼层
两种观点都有道理,争论的焦点其实就是冷却段与灭菌段的压差问题,哪位权威给个答复哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 09:12:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 star19890531 于 2019-6-26 09:15 编辑
x768109133 发表于 2019-6-25 19:13
个人理解是为了保证气流流向从风险高的流向低的,防止灭菌段中可能存在的热原炭化小颗粒等影响冷却段的空 ...

到烘箱的瓶子怎么会有炭化颗粒,可见异物、不溶性微粒怎么合格。
经过灭菌段怎么还会有热原
风从冷却段向灭菌段吹,灭菌温度分布和FH能够?

点评

参照《2010年 药品GMP指南:厂房与设备》以及以前的了解,要求是“经过隧道烘箱的瓶子,细菌内毒素水平至少下降3个对数单位”,所以清洗完成后到烘箱的瓶子在灭菌段是可能存在炭化颗粒的(热原等受高温炭化),如果不  详情 回复 发表于 2019-6-27 18:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-25 19:13:56 | 显示全部楼层
562210630 发表于 2019-6-25 16:37
那为什么冷却段相对于灭菌段是正压?

个人理解是为了保证气流流向从风险高的流向低的,防止灭菌段中可能存在的热原炭化小颗粒等影响冷却段的空气洁净度。
同时为了保证冷却段能符合无菌要求,一般现在隧道烘箱设计可进行灭菌处理

点评

到烘箱的瓶子怎么会有炭化颗粒,可见异物、不溶性微粒怎么合格。  详情 回复 发表于 2019-6-26 09:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-25 16:37:55 | 显示全部楼层
pengfulin 发表于 2019-6-25 16:30
气流流向没有疑问,就是这个与洗瓶间压差梯度要求

那为什么冷却段相对于灭菌段是正压?

点评

个人理解是为了保证气流流向从风险高的流向低的,防止灭菌段中可能存在的热原炭化小颗粒等影响冷却段的空气洁净度。 同时为了保证冷却段能符合无菌要求,一般现在隧道烘箱设计可进行灭菌处理  详情 回复 发表于 2019-6-25 19:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:30:56 | 显示全部楼层
风吹屁屁凉 发表于 2019-6-25 13:55
 隧道工作段必须能够维持:
 相对于外界环境正压;
 气流从出口(灌装)流向冷 ...

气流流向没有疑问,就是这个与洗瓶间压差梯度要求
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:29:16 | 显示全部楼层
562210630 发表于 2019-6-25 16:08
冷却段为什么会比灭菌段大?    灌装区>冷却段<灭菌段>预热段>洗瓶室   这才是正确的。   而且隧道烘箱 ...

应该压差梯度:灌装区>冷却段>灭菌段>预热段>洗瓶室
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-25 16:08:05 | 显示全部楼层
冷却段为什么会比灭菌段大?    灌装区>冷却段<灭菌段>预热段>洗瓶室   这才是正确的。   而且隧道烘箱内的各段间压差不需要相差很大,一般都是1-2pa即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-25 15:30:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 ly122257600 于 2019-6-25 15:46 编辑

学习一下,因为压差涉及到两个房间
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-25 13:55:36 | 显示全部楼层
 隧道工作段必须能够维持:
 相对于外界环境正压;
 气流从出口(灌装)流向冷却区
 气流从加热区流向进瓶(洗瓶)区和冷却区。
个人感觉冷却段是无菌段,应该是灌装区>冷却段>灭菌段>预热段>洗瓶室
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-4 10:16:00 | 显示全部楼层
katy 发表于 2019-6-25 16:10
空载的时候只要洗瓶机各段保持相对正压≥3Pa
满载:
1.预热段与洗瓶间压差:5-10Pa;

有法规要求吗这个压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 19:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
灭菌段应该略高于冷却与预热段,这样才能保证加热段(空气)温度以及Fh值,否则会形成冷气倒灌进入灭菌段
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 15:43:28 | 显示全部楼层
562210630 发表于 2019-6-25 16:08
冷却段为什么会比灭菌段大?    灌装区>冷却段<灭菌段>预热段>洗瓶室   这才是正确的。   而且隧道烘箱 ...

赞同您的说法,GMP 500问中专家也对此做出了很明确的解答
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-11 16:06:53 | 显示全部楼层

很好很好很好很好很好很好很好很好很好
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-8-18 19:43:23 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-20 12:47:38 | 显示全部楼层
从污染的角度说这三段的风都是一样的A级风,谁流向谁都无所谓,风能比瓶子还有污染吗?之所以要求加热段高于预热段,是因为需要给预热段提供热量进行预热。加热段冷却段谁高谁低没关系,无非是一个影响灭菌时长,一个影响冷却时长,验证就行了。各段之间的是连续运行的设备很难维持较高的压差。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-18 14:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
学到了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
katy 发表于 2019-6-25 16:10
空载的时候只要洗瓶机各段保持相对正压≥3Pa
满载:
1.预热段与洗瓶间压差:5-10Pa;

怎么得出的结论?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 04:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表