蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1895|回复: 11
收起左侧

[生产运营] 开制冷后尘埃粒子数扩大

[复制链接]
发表于 2019-8-6 17:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位老师:D级洁净区,静态下,只开风机的时候尘埃粒子数只有800多,但同时打开了制冷以后,尘埃粒子数就扩大了100倍(0.5um和5.0um都扩大了),请问是什么原因,是不是高效漏了?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-8-6 17:20:34 | 显示全部楼层
是你人进去溜达一圈造成的。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-8-6 17:39:25 | 显示全部楼层
与制冷相关?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-8-6 17:50:44 | 显示全部楼层
不对劲,高效泄露的话,送风的数据也是会超啊……总不能说热胀冷缩你的高效收缩缝隙变大了吧?
有可能是人员污染了,你可以试试人不出去,开制冷后自净30分钟后再测
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-8-6 17:52:15 | 显示全部楼层
其它因素造成的,和制冷加热都无关。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-6 21:05:33 | 显示全部楼层
湿度会不会变大?难道是水颗粒?多试试看,这个原因应该好找
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-8-7 08:55:16 | 显示全部楼层
人为影响的几率比较大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-7 09:01:04 | 显示全部楼层
按照你们的净化时间进行净化,看看温湿度,再去监测下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-7 09:16:14 | 显示全部楼层
和制冷没有多大关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-7 09:25:35 | 显示全部楼层
0.5um的80000多的话,这环境也很不错了。要是 5um 的话,自净几分钟就应该没事了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-7 10:17:11 | 显示全部楼层
制冷在高效前端,跟制冷没有关系的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-13 17:10:07 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导。数据都是合格的,把制冷一关,过一会数据就变小了。因为是做验证,前两天没开制冷,第三天开了制冷,造成验证的数据波动太大。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 14:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表