请教一下,冷冻库确认开门测试,冷冻库零下20度,门一开温度就超了,记录显示也就10秒钟左右,正常记录吗?这么短时间做的没意义了。可以把温度探头放模拟冻存的物品里测试吗?别人能认可吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-19 16:53:13 | 显示全部楼层
治标不治本,可以在门口内侧价格隔热软帘,这样开门的因素就可以降低
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-19 16:53:33 | 显示全部楼层
没有意义,计算MKT??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-19 16:54:09 | 显示全部楼层
按照日常操作时最大的开门时间做,统计MKT值和恢复到标准范围内的时间长。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-19 16:59:04 来自手机 | 显示全部楼层
这是冷库存在问题,调整冷库,开门还是要做的,一般情况冷库开门不会这么短时间,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-20 07:46:58 | 显示全部楼层
可以在冷库门口上方安装一台风幕机,价格也就600块,我们就是这么做的,温度下降没有那么快的。