蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3940|回复: 15
收起左侧

[工程设计与设备选型] 同是负压房间,为什么有的送风比回风大,有的送风比回风小

[复制链接]
发表于 2019-9-16 14:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
同是负压房间,为什么有的送风比回风大,有的送风比回
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-16 14:50:38 | 显示全部楼层
你还得考虑隔壁房间的送风回风,还有你这个大小指的是风速,还是风量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 14:51:54 | 显示全部楼层
负压是相对的吧,一般是和相邻房间或走道。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 14:52:57 | 显示全部楼层
maone 发表于 2019-9-16 14:50
你还得考虑隔壁房间的送风回风,还有你这个大小指的是风速,还是风量。

风量,都是与走廊相连接的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-9-16 15:01:24 | 显示全部楼层
负压不是抽真空啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-16 15:03:09 | 显示全部楼层
何文彬 发表于 2019-9-16 14:52
风量,都是与走廊相连接的

走廊风大呗。假如走廊100,房间A 30,房间B 10,相对走廊,那肯定都是负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 15:12:20 | 显示全部楼层
除非是房间有特殊要求,比如生物安全三级的实验室,一般送风都比回风大吧,这样才保证对NC/CNC区正压。一般负压指的是相对负压,对外环境是正压的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 15:30:43 | 显示全部楼层
jimmy_dblue 发表于 2019-9-16 15:12
除非是房间有特殊要求,比如生物安全三级的实验室,一般送风都比回风大吧,这样才保证对NC/CNC区正压。一般 ...

那如果出现回风比送风大有什么影响呢,求指教

点评

那就是绝对负压,如果彩板密封不好,外界的空气可能进入房间,一般除有毒区域,不建议负压房间  详情 回复 发表于 2019-9-16 22:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 16:00:18 | 显示全部楼层
何文彬 发表于 2019-9-16 15:30
那如果出现回风比送风大有什么影响呢,求指教

走廊的风进房间了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-16 16:31:46 | 显示全部楼层
得看是绝对负压还是相对负压啊,相对负压的话,送风比回风大很可能啊,要维持对大气正压对某个房间负压
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-16 22:06:15 来自手机 | 显示全部楼层
何文彬 发表于 2019-09-16 15:30
那如果出现回风比送风大有什么影响呢,求指教

那就是绝对负压,如果彩板密封不好,外界的空气可能进入房间,一般除有毒区域,不建议负压房间
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-17 07:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2019-9-16 22:06
那就是绝对负压,如果彩板密封不好,外界的空气可能进入房间,一般除有毒区域,不建议负压房间

产尘间也要求负压哦

点评

对啊,产尘产热产湿都是相对负压,相对相邻房间负压,但相对夹层,正常还应该是正压  详情 回复 发表于 2019-9-17 08:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-17 08:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
妙手药王 发表于 2019-09-17 07:46
产尘间也要求负压哦

对啊,产尘产热产湿都是相对负压,相对相邻房间负压,但相对夹层,正常还应该是正压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-17 11:38:05 | 显示全部楼层
我一直有个关于负压的一个疑问,如果车间同时生产不同的品种,对于产尘的功能间,房间的压力肯定是要高于走廊的,如果把门打开,粉尘肯定会进入走廊,人员经过走廊肯定会携带粉尘,然后进入另一个品种的生产房间,绝对会造成交叉污染,对于这个情况,各位大神有没有好的解释能让我把这个疑问解决。

点评

加缓冲啊  详情 回复 发表于 2019-9-18 08:59
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-18 08:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
尼古拉斯-赵四 发表于 2019-09-17 11:38
我一直有个关于负压的一个疑问,如果车间同时生产不同的品种,对于产尘的功能间,房间的压力肯定是要高于走廊的,如果把门打开,粉尘肯定会进入走廊,人员经过走廊肯定会携带粉尘,然后进入另一个品种的生产房间,绝对会造成交叉污染,对于这个情况,各位大神有没有好的解释能让我把这个疑问解决。

加缓冲啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-18 13:49:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-23 08:44:00 | 显示全部楼层
何文彬 发表于 2019-9-16 15:30
那如果出现回风比送风大有什么影响呢,求指教

回风比送风大,可能出现房间负压的情况,这在GMP上是不允许的,GMP要求房间比外面压力大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-3 18:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。