x
原料药成品库房,阴凉库,有温湿度控制设施。已使用很多年,以前再验证只做了冬夏两季温度分布,今年还要做再验证,需要参照冷库标准做么?断电保温,开门测试以前都没做过。请各位指点一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-2 17:57:30 来自手机 | 显示全部楼层
再确认,只需要做满载温度分布就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-2 09:13:05 | 显示全部楼层
再确认的项目时基于风险评估的,只要设备控温和控湿的功能都正常,个人觉得断电和开门不会发生大的变化的,所以再确认时可以不用考虑。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-2 10:39:30 | 显示全部楼层
经营公司GSP仓库要求都要做验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-28 21:41:18 | 显示全部楼层
基于风险评估选择项目呗,再验证一般做个满载表示咱们实际运行,各点温度满足要求就行了