 楼主| 发表于 2022-1-25 15:50:04 | 显示全部楼层
jingyu501 发表于 2021-10-26 17:33
ISPE CQ2的最后举的例子是压空系统。他里面写的CQA/CPP有产能,粒子等。从这个角度上,CQA是这个系统产品的 ...

是的,水系统的就是水的药典标准作为CQA,不是产品的。HVAC就是粒子微生物为CQA。温度,换气次数,湿度是CPP
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-25 15:50:51 | 显示全部楼层
烨臧 发表于 2021-11-30 10:11
我也有此疑问,按照ISPE第二版风险评估只能针对设备本身(还不包括计算机化系统评估)。而按照国内GMP要求 ...

看体系,我觉得还是可以作为一份去做的,比如权限,数据备份,审计追踪,安全策略等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-7 08:48:54 | 显示全部楼层
weade-allen 发表于 2022-1-25 15:50
看体系,我觉得还是可以作为一份去做的,比如权限,数据备份,审计追踪,安全策略等

老师有没有 PPT  模版啥的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-12-8 16:57:19 | 显示全部楼层
有的 。如果需要可以分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-8 17:20:58 | 显示全部楼层
不敢说话,看看,学习下。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:28:12 | 显示全部楼层
枫落的挽歌 发表于 2020-7-17 21:24
关键的功能是可以涵盖的。
不需要一顶用FMEA格式,用指南里面的格式就够了,那个表写起来也不少东西了。
...

我已经成功把一个药企的项目的CAs和CDE成功落地了

点评

厉害了,花了 2年时间?  详情 回复 发表于 2023-1-31 08:29
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-31 08:29:00 | 显示全部楼层
weade-allen 发表于 2023-1-30 16:28
我已经成功把一个药企的项目的CAs和CDE成功落地了

厉害了,花了 2年时间?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-31 09:06:56 | 显示全部楼层
weade-allen 发表于 2023-1-30 16:28
我已经成功把一个药企的项目的CAs和CDE成功落地了

是的  4条全进口的隔离器线含冻干自动进出料,冻干机,预充针,进口的原液生产线
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-31 09:07:30 | 显示全部楼层
枫落的挽歌 发表于 2023-1-31 08:29
厉害了,花了 2年时间?

是的  4条全进口的隔离器线含冻干自动进出料,冻干机,预充针,进口的原液生产线,进口设备货期就2年多

点评

可以的可以的,这一波项目经历很难得,应该收获很多,以后天高任鸟飞喽。  详情 回复 发表于 2023-1-31 09:14
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-31 09:14:46 | 显示全部楼层
weade-allen 发表于 2023-1-31 09:07
是的  4条全进口的隔离器线含冻干自动进出料,冻干机,预充针,进口的原液生产线,进口设备货期就2年多

可以的可以的,这一波项目经历很难得,应该收获很多,以后天高任鸟飞喽。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-31 09:20:37 | 显示全部楼层
枫落的挽歌 发表于 2023-1-31 09:14
可以的可以的,这一波项目经历很难得,应该收获很多,以后天高任鸟飞喽。

坑老本,这个项目玩得,说实话。国内企业的各部门整体素质偏低。 前前个项目和40多个老外和国内一些行业专家一起做的,能学点东西,这个项目说实话一直在输出。 心累,拖着前进的感觉
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-6 13:59:13 | 显示全部楼层
weade-allen 发表于 2023-1-30 16:28
我已经成功把一个药企的项目的CAs和CDE成功落地了

你好你好,大佬。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-21 14:13:04 | 显示全部楼层
前来学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-4 15:36:30 | 显示全部楼层
weade-allen 发表于 2022-12-8 16:57
有的 。如果需要可以分享

关于ISPE C&Q第二版系统风险评估,老师留个模板参考
email:1771293981@qq.com
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 11:01:42 | 显示全部楼层
确实厉害,这个都是老师,好好学习
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-29 16:58:07 | 显示全部楼层
烨臧 发表于 2021-11-30 10:11
我也有此疑问,按照ISPE第二版风险评估只能针对设备本身(还不包括计算机化系统评估)。而按照国内GMP要求 ...

我也有此疑问,按照ISPE第二版风险评估只能针对设备本身(还不包括计算机化系统评估)。而按照国内GMP要求,确认和验证的范围和程度是根据风险评估来却定的。之前一个设备设施确认风险评估可以从人、机、料、法、环、测几方面进行评估,比较全面(包含计算机化系统、EHS、法规),完全可以囊括URS中所有内容,但是现在按照ISPE第二版风险评估,感觉就比较片面,确认项目相对比较重要但是又没有在风险评估中体现出来,违背了国内GMP要求:确认和验证的范围和程度是根据风险评估来却定的;
理念不太一样,第一版基于设备脱离了工艺,更多针对于部件,而设备是一个LOOP。往往会缺少控制逻辑的部分。 第二版更多基于CPP,设备如何进行CPP的控制。第二版可以实现CSV部分的评估的结果用于验证的支持。
计算机化系统有单独的GXP评估工具。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-10 12:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
weade-allen 发表于 2022-12-8 16:57
有的 。如果需要可以分享

老师您好,关于ISPE C&Q第二版系统风险评估的模板,可以留一下参考学习吗?感谢
Email:1176644374@qq.com
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-14 13:44:21 | 显示全部楼层
我们公司现正在从第一版过渡到第二版,我现在需要新起草系统分类评估SOP,请我大佬有吗,可以借鉴一下不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-2 12:30:51 | 显示全部楼层
weade-allen 发表于 2022-12-8 16:57
有的 。如果需要可以分享

老师您好,关于ISPE C&Q第二版系统风险评估的模板,可以提供一下参考学习吗?感谢
Email:171125406@qq.com
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-15 13:42:49 | 显示全部楼层
weade-allen 发表于 2022-12-8 16:57
有的 。如果需要可以分享

老师您好,关于ISPE C&Q第二版系统风险评估的模板,可以提供一下参考学习吗?感谢
Email:275870467@qq.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 03:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表