悬浮粒子标准疑惑,求解答

[复制链接]
发表于 2020-9-14 16:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
原来洁净厂房是按是按100级、万级、十万级建的,之前悬浮粒子验证都是按医药工业洁净厂房设计标准旧版100级、万级、十万级做的环境监控,但最新医药工业洁净厂房设计标准 GB 50457-2019洁净区已经不再按100级、万级、十万级分等级,而是按A、B、C、D、分级,那我现在洁净区等级需要怎么处理,我这悬浮粒子验证标准怎么定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-14 16:30:21 | 显示全部楼层
A级相当于百级静态,B级相当于百级动态,C级为万级,D级为十万级 QQ浏览器截图20200827103859.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-14 17:34:46 | 显示全部楼层
新旧等级划分没有太大的联系了,旧标准更倾向于悬浮粒子数量级分等级,新标准则以悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、表面微生物、动静态综合定等级,新旧等级某些指标相同,但大多都不同,所以说新旧等级没有对应(等同)关系。验证标准还得按新等级来!
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2020-9-15 07:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
看哈新标准的适用范围,是改造或者新建厂房,如果你是旧厂房,可以沿用原来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-15 10:54:19 | 显示全部楼层
按标准建设,按16292和0033验收
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-15 13:56:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-15 14:17:06 | 显示全部楼层
100级10000级....这是美国标准,ABCD级是欧盟标准。它们之间没有联系。医疗器械执行100级10000级....
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-15 15:08:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-15 17:50:46 | 显示全部楼层
可以按照药典9203洁净实验室的,医疗器械一般参考YY0033
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-17 14:28:55 | 显示全部楼层
对应了的,而且仪器里有提示的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 09:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表