cloudsky 发表于 2020-11-4 09:34 我就知道你们不明白绝对压差怎么测试,这个比较麻烦。需要非常长的气管。将手持式压差计的端口一端用管子 ...
xuanyuan20008 发表于 2020-11-5 11:18 那得多长的气管
cloudsky 发表于 2020-11-5 11:50 你没买过气管吗?有50米,100米,或者150米的。也可以通过转接头进行连接。你们洁净室内的规定的压差平时 ...
Leon123 发表于 2020-11-3 17:31 静态压差和动态压差应该没啥区别吧。压差难道不是和设备性能有关吗“”?
xuanyuan20008 发表于 2020-11-5 14:13 恕我知识不够,我们平时只测试相对压差值,除了验收时测过绝对压力,后续未测过,不知道其他公司是否也进 ...
cloudsky 发表于 2020-11-5 14:35 算了,我知道你们公司是怎么搞的呢。你们没有BMS系统把。你们的洁净室内也没有压差传感器或者压差表把。 ...