用于无菌生产的设备配备在线温度计,精度2.5级,如果量程范围0-160℃;那么误差是±5℃;我们是规定药物121摄氏度灭菌30min终,那么显示值到121度是,其实可能实际温度是116-126,已经有么能低于121度,那么这不是不符合灭菌温度要求吗?温度计的精度该如何选择呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-5 14:32:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

误差在±0.5℃以内
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:41:34 | 显示全部楼层
吴从武 发表于 2020-11-5 14:32
误差在±0.5℃以内

请教0.5是怎么计算出来的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-5 15:21:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

1、±5℃的温度计??你这个也太不精确了,无菌制剂灭菌探头精度要求较高,比如pt100的探头,精度是±0.1℃。
2、在实际灭菌过程中,我们是这样考虑的,首先您的121℃是最低灭菌条件,我们在灭菌程序设定由升温转为保温(灭菌)阶段的温度就将误差考虑进去,即设定为121.1℃;如果在保温过程中掉温度,我们通过补偿值来控制。
希望可以帮到您。

补充内容 (2020-11-5 17:31):
还得向四哥学习啊

点评

干的漂亮,给你点心  发表于 2020-11-5 17:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-29 17:50:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-30 10:48:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

学习学习 !!!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-3 21:24:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

学习一下!!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-12 16:34:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

yangman5 发表于 2020-11-5 15:21
1、±5℃的温度计??你这个也太不精确了,无菌制剂灭菌探头精度要求较高,比如pt100的探头,精度是±0.1℃ ...

PT100 探头的精度±0.1℃,是显示精度?还是指控制精度?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-4-3 08:39:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

温度传感器,想找到±5℃的都不太可能吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-28 10:54:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

学习下,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-23 04:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表