蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: wl765533600
收起左侧

[空调系统] 空调高效过滤器更换

  [复制链接]
药徒
发表于 2021-3-4 13:55:10 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2021-2-1 11:17
1、看洁净区环境监测的变化趋势;

2、定期检漏的结果

还应该加上一条,风量小于设计风量的15%

点评

不错,谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-4 16:04
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-3-4 16:04:02 | 显示全部楼层
过客12345678917 发表于 2021-3-4 13:55
还应该加上一条,风量小于设计风量的15%

不错,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 13:54:44 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2021-2-1 11:17
1、看洁净区环境监测的变化趋势;

2、定期检漏的结果

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-19 12:21:33 | 显示全部楼层
如果有钱的话可以定期更换,没有的话需要进行检漏,还有风量检测
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-25 12:38:09 | 显示全部楼层
可以考虑更换一套自清洗过滤器,既不用再考虑清洗也不用更换了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-25 12:54:21 | 显示全部楼层
根据过滤器使用年限,定期更换。有其它监测异常,再测漏!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-25 17:02:34 | 显示全部楼层
更换周期考虑成本的条件下,建议参考厂家的要求和检漏情况。剩下就靠评估了。法规没有强制规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-28 15:43:03 | 显示全部楼层
Z語咛砬 发表于 2021-2-1 11:40
D级区两年  C、B级一年  A级半年

这个不是更换,你这个说的是检漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-30 14:26:55 | 显示全部楼层
沟通厂家看有没有相关的验证。我们这边是D级区,每年跟随空气净化系统进行进行检漏,三年进行更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-30 20:49:51 | 显示全部楼层
根据风量、阻力变化及检漏情况综合判定,并非是固定年限。更换后要做变更手续,重新测试风、检漏。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-13 17:00:58 | 显示全部楼层
二分之一智慧 发表于 2021-2-1 13:07
如果公司不差钱就按指南规定两年一换。如果考虑成本等因素,那就建议定期做高效检漏,根据检漏结果然后自己 ...

已经的很有钱的公司了。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-1 08:25:27 | 显示全部楼层
好吧那就这样吧 发表于 2021-2-1 11:21
更换的话建议是走个变更

请问,更换高效过滤器为什么要走变更?
如果走变更的话,具体怎么做呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-1 08:26:56 | 显示全部楼层
二分之一智慧 发表于 2021-2-1 13:07
如果公司不差钱就按指南规定两年一换。如果考虑成本等因素,那就建议定期做高效检漏,根据检漏结果然后自己 ...

做高效检漏怎么做?自己公司设备部做还是请厂家来做呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-6-1 08:31:48 | 显示全部楼层
好吧那就这样吧 发表于 2021-2-1 11:21
更换的话建议是走个变更

难道你们设备正常维护保养,更换零部件也走变更程序吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-1 08:32:07 | 显示全部楼层
Z語咛砬 发表于 2021-2-1 11:40
D级区两年  C、B级一年  A级半年

我也想知道您这是在哪里看到的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-6-1 08:32:22 | 显示全部楼层
梵犯- 发表于 2021-2-7 09:20
不是说阻力达到初阻力的1.5-2倍,就可以更换了吗?

那是指空调机组的初中效吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-25 09:24:20 | 显示全部楼层
wl765533600 发表于 2021-2-7 10:31
高效过滤器没有压差监测吧

我参与过新厂房的验证,我刚好负责的就是空调系统,我们是有做压差检测的,就是为了给更换高效提供依据,当然这个也不是更换高效的唯一标准,目前我们公司有三种标准,满足其一就必须更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-14 22:37:46 来自手机 | 显示全部楼层
CD一年一次再验证做测试,B级半年一次检漏,确定高效状态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-20 12:40:49 | 显示全部楼层
平常再确认时候根据检漏结果更换
如果你不嫌烦就记好每块高效过滤器使用年限
如果嫌烦正好公司同意的话,像我们一样5年整体换一次。
GMP厂房高效过滤器使用不超过5年,非GMP厂房高效过滤器不得超过7年。

点评

你好,请问“GMP厂房高效过滤器使用不超过5年,非GMP厂房高效过滤器不得超过7年。”这句话有出处吗?  发表于 2022-7-2 14:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-29 16:36:51 | 显示全部楼层
文健 发表于 2021-4-30 14:26
沟通厂家看有没有相关的验证。我们这边是D级区,每年跟随空气净化系统进行进行检漏,三年进行更换。

我这也是这么做的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-17 06:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表