如题,例如A车间的温度范围为18-25:
1、我是否可以将空调系统的温度设定为18摄氏度?
2、对于上限25和下限18是否有一个允许误差范围?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-3-8 10:17:28 | 显示全部楼层
为啥非要挑战这个误差呢,老老实实的按照要求做不好吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:48:38 | 显示全部楼层
wgx1979 发表于 2021-3-8 10:17
为啥非要挑战这个误差呢,老老实实的按照要求做不好吗

感谢您的恢复,当然这个红线我自然是不会碰,我只是想从理论上来讨论下是否可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-8 11:04:02 | 显示全部楼层
我见过药企为了减少报警,把湿度接受设定为<70%的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-8 11:20:41 | 显示全部楼层
生产工艺无特殊要求时,一般是18~26℃,下限18℃,在设置时肯定是不能设置的,因为温度会上下波动,低于18℃是会报警。前期一般已经是考虑了温度的偏差范围。比如你要求18~26℃,一般设置时设置20~24℃。

点评

学习学习学习学习  详情 回复 发表于 2021-3-8 13:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-8 13:08:52 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2021-3-8 11:20
生产工艺无特殊要求时,一般是18~26℃,下限18℃,在设置时肯定是不能设置的,因为温度会上下波动,低于18 ...

非常感谢,这样我基本就解决了我的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-8 13:30:44 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2021-3-8 11:20
生产工艺无特殊要求时,一般是18~26℃,下限18℃,在设置时肯定是不能设置的,因为温度会上下波动,低于18 ...

学习学习学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-8 13:58:58 | 显示全部楼层
温湿度不是法规强制标准,需要企业根据产品特性制定。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-4-4 09:45:22 | 显示全部楼层
大多数BMS控制系统在季节交替的时候会出现问题......
https://mp.weixin.qq.com/s/d9Vhg80mtmodOYsAms7ipA
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-5 11:49:00 | 显示全部楼层
温度理论上可以设置没问题,只要空调制冷功率达到都是可以。还是要根据工艺要求标准设置。并且我们做的净化中央空调一般都是设置温度正负2°。比如你设置24°。温度一般会在22-26°之间波动。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 03:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表