请问各位在进行洁净区臭氧消毒确认时,都是采用什么仪器和方式检测的,可接受标准定得是多少


补充内容 (2021-8-5 15:33):
请问各位在定臭氧消毒确认周期的时候,你们定的是几年做一次吖,参考的标准是那个吖,我找了半天没有找到,希望能指点一下

GB 28232-2020 臭氧消毒器卫生要求.pdf

1.24 MB, 下载次数: 490

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-5 16:44:07 | 显示全部楼层
臭氧确认时,浓度的检测,需要在送风最远端房间、换气次数最小房间、悬浮粒子浓度检测最大方向,进行检测臭氧浓度。确定最差房间是否满足20mg/m3即10ppm  消毒60min。还需要进行消毒前后的效果确认,检测浮游菌、沉降菌和表面微生物,是在一个消毒周期内持续监测,连续三个消毒周期。  臭氧消毒结束,还需要确认臭氧浓度排残,保证臭氧浓度低于0.1ppm,才能进入洁净区。我们是离线的臭氧浓度检测仪。

点评

不考虑环境的湿度和温度吗?  发表于 2024-10-6 16:12
666  发表于 2024-10-6 15:07
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-4-14 17:04:11 | 显示全部楼层
测试风管末端房间的臭氧浓度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-15 08:01:41 | 显示全部楼层
仪器用的是臭氧浓度检测仪,有定时检测功能,标准我们定的是≥10ppm。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-15 08:45:10 | 显示全部楼层
飘飘然 发表于 2021-4-15 08:01
仪器用的是臭氧浓度检测仪,有定时检测功能,标准我们定的是≥10ppm。

标准依据那个指南吖,我找了一下没有找到≥10ppm的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-15 11:04:50 | 显示全部楼层
参考消毒技术规范,我们的的做法是在总送风、总回风、关键房间、最远端风量最弱点,定点布置臭氧浓度检测仪,全程在线监控臭氧浓度,至所有点浓度达10ppm开始计时(上限控制在15ppm),臭氧熏蒸60分钟!结束后,开新风至0.1ppm以下,QC进去取样检测!

点评

生物指示剂布点怎么布?  详情 回复 发表于 2021-10-8 10:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-15 11:26:00 | 显示全部楼层
chengshao333 发表于 2021-4-15 11:04
参考消毒技术规范,我们的的做法是在总送风、总回风、关键房间、最远端风量最弱点,定点布置臭氧浓度检测仪 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-15 11:32:16 | 显示全部楼层
chengshao333 发表于 2021-4-15 11:04
参考消毒技术规范,我们的的做法是在总送风、总回风、关键房间、最远端风量最弱点,定点布置臭氧浓度检测仪 ...

10ppm的标准再消毒技术规范多少页吖,我刚找了一下没有看到有,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-15 15:55:47 | 显示全部楼层
小聂同学 发表于 2021-4-15 11:32
10ppm的标准再消毒技术规范多少页吖,我刚找了一下没有看到有,

消毒技术规范163页:
(第4项-空气消毒:臭氧对空气中的微生物有明显的杀灭作用,采用20mg/m3 浓度的臭氧,作用 30min,对自然菌的杀灭率达到90% 以上。),参考消毒浓度进行折算即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-19 11:57:35 | 显示全部楼层
正常对臭氧消毒进行验证时,需要对臭氧浓度和时间(保证达到浓度持续60分钟)进行确认,还需要进行消毒前后的效果确认,检测浮游菌、沉降菌和表面微生物
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-7 13:05:18 | 显示全部楼层
莯堞 发表于 2021-6-5 16:44
臭氧确认时,浓度的检测,需要在送风最远端房间、换气次数最小房间、悬浮粒子浓度检测最大方向,进行检测臭 ...

排残你们用什么仪器和方法测吖
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-7 14:07:17 | 显示全部楼层
小聂同学 发表于 2021-6-7 13:05
排残你们用什么仪器和方法测吖

我们都是离线用臭氧浓度检测仪检测的,在最差房间检测。低于0.1ppm。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-11 15:42:30 | 显示全部楼层
在空调送风最远房间和面积最大房间测臭氧浓度。臭氧消毒效果的话有专门的指示剂,好像叫二氧化氯 生物指示剂,观察颜色变化就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-15 09:44:07 | 显示全部楼层
chengshao333 发表于 2021-4-15 15:55
消毒技术规范163页:
(第4项-空气消毒:臭氧对空气中的微生物有明显的杀灭作用,采用20mg/m3 浓度的臭氧 ...

可以发下你说的消毒技术规范么,我自己下载的都没有找到
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-21 13:25:54 | 显示全部楼层
年度消毒验证,数据挑战:请第三方他们有专门的设备仪器,检测探头放在洁净区里面(换气次数最大跟最小的房间),检测计算机在室外,能检测到里面实时浓度多少,要求大于10ppm以上并维持60min,消毒之前要把所有房间的排风+新风关闭,因为会影响臭氧浓度,时间到了,开始吹扫排浓,把新风排风都开起来,直到浓度达到0.1ppm以下才算吹扫成功。生物挑战:让QC准备生物试剂(金黄色葡萄球菌)放进每个房间里。灭菌达到90%。
常规性消毒一般采用离线式臭氧检测仪,带有实时数据储存功能的,也就是消毒过程的数据。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-21 13:37:28 | 显示全部楼层
葫芦娃dli 发表于 2021-6-21 13:25
年度消毒验证,数据挑战:请第三方他们有专门的设备仪器,检测探头放在洁净区里面(换气次数最大跟最小的房 ...

非常感谢,值得我去学习
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-6 15:37:15 | 显示全部楼层
不是说还有15的吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:14:16 | 显示全部楼层
刘良才 发表于 2021-7-6 15:37
不是说还有15的吗

15指得是上限
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-7 13:57:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错很实用。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-9 10:50:18 | 显示全部楼层

您那边用的是什么牌子的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-22 12:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表