请教,空调系统做性能确认时,动态模拟人数怎么规定的,有相关法规依据吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-25 16:58:35 | 显示全部楼层
动态环境监测时,肯定和正常生产规定一致。人数不能超过法规要求,具体要求还是要查查资料了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-16 20:10:12 | 显示全部楼层
换气次数是可以根据房间内的产热、产湿和活动人员的数量来计算的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-24 10:53:25 | 显示全部楼层
动态时每个房间都要测粒子、微生物吗?有法规要求吗?还是做重点房间即可?

点评

基于风险评估,动态跟静态是可以不一样的,毕竟静态能测的点,动态不一定有条件测,但是验证的时候,还是尽量多测,日常监测倒是可以评估仅监测关键房间  发表于 2021-9-24 10:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-28 15:46:56 | 显示全部楼层
洁净室送风量(m3/min)=房间容积*换气次数
一人平均一分钟散发700cfu浮游菌
一人一立方散发浮游菌=700/洁净室送风量(m3/min)
洁净室允许人数=洁净室浮游菌上线/一人一立方散发浮游菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-16 14:19:14 | 显示全部楼层
空调系统做性能确认时,动态模拟人数怎么规定的,有相关法规依据吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-16 14:19:25 | 显示全部楼层
空调系统做性能确认时,动态模拟人数怎么规定的,有相关法规依据吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-16 14:19:38 | 显示全部楼层
空调系统做性能确认时,动态模拟人数怎么规定的,有相关法规依据吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-16 14:22:02 | 显示全部楼层
空调系统做性能确认时,动态模拟人数怎么规定的,有相关法规依据吗?    同时还存在个避免不了的问题:动态模拟(包括生产的操作人员,包不包括环境监测的人员)。包括:因为他们也是人员。不包括:因为他们没模拟生产,法规说你模拟生产的人数。  如果理解???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-30 15:00:41 | 显示全部楼层
是有计算公式的。一般规定是这样的:是保证每人每小时的新鲜空气量不小于40m3,(V*A*B)除以X≥40,V是房间体积,A是换气次数,B是新风比  X是最大人数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-4 16:54:18 | 显示全部楼层
动态人数的话一般按照工艺过程需求人数,结合新风量
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 08:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表