[计量校准] 关于冷库满载再验证,启动开门断电发电机等测试

[复制链接]
药徒
发表于 2021-6-16 09:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
冷库启用前需要做空满载运行测试,都会涉及到启动、开门、断电、或者发电机等测试,那么后续满载再验证的时候因为库房里有产品,就没办法做启动、开门、断电了,各位老师,满载再验证,我只做满载稳定以及报警测试可以吗,别的不做,我怕会影响库内产品安全
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-16 11:10:28 | 显示全部楼层
启动、开门、断电测试应该没问题,因为日常也会遇到开门、断电的情况
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-16 13:25:29 | 显示全部楼层
不做满载,没什么意义
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-16 15:10:25 | 显示全部楼层
LanBo 发表于 2021-6-16 11:10
启动、开门、断电测试应该没问题,因为日常也会遇到开门、断电的情况

开始的时候里面是没有产品怎么折腾都行,如果里面已经有了产品了,没必要折腾这些开门和断电的测试。冷库的保温性能会有什么变化吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-16 17:03:01 | 显示全部楼层
开门、断电测试需要做,不管空载、满载,你做开门断电测试。所得到的的时间不是已经超过温湿度的时间,而是在接近温湿度的限度的一个固定值(公司最近判定)时的时间。第一次做了开门、断电测试。是有达到这个固定值的时间的。你的满载是再次确认达到这个值时,所需要的时间。然后根据这个时间修订SOP对开门和断电进行规定。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-17 17:25:58 | 显示全部楼层
另外,有的库房之前做了10到25的验证,这次做15到25,由于库房已经在使用了,能只做满载嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-23 13:51:18 | 显示全部楼层
想咨询下,冷库周期性再验证期间、人员有没有相关法规要求规定可否进出
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-24 11:16:58 | 显示全部楼层
如果想做空载,可以诺其他仓库。如果满载不想做断电保温,只要有其他措施,比如同时有备用风机和单独发电设施,甚至是离电厂很近都没得问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 17:56:20 | 显示全部楼层
法规应该有要求吧
微信图片_20231031175445.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-31 18:27:34 | 显示全部楼层
再验证时也需要做开门和断电测试,但需要在保证温度安全的情况下进行,比如开门测试,可以将门前5点和门附近点一起查看,预设一个温度点,比如2-8℃的库,门前点设置为看到7℃就结束开门测试;断电保温时也是,设置一个可以承受的预警值,比如断电后有任何一点或仓库原监测点有任何一个点达到7℃或7.2℃时就送电结束断电保温测试。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-10 15:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表