您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
bnt123 发表于 2021-7-1 10:48 GB/T16292-2010 有UCL 计算公式 不过现在新的ISO14644-1 与2020版药典4部中,已经不采用UCL
洁净区尘埃粒子.rar
2021-7-1 15:37 上传
点击文件名下载附件
4.89 KB, 下载次数: 49
yangseine 发表于 2021-7-1 15:38 这是计算公式,不过需要注意下SE的计算公式,不能直接引用excel的标准偏差公式,否则和实测的值对应不上
yangseine 发表于 2021-7-1 15:43 50L/min,采集一次20秒,采样量为16.7L,能满足最小采样量应该就行
小易啊呀 发表于 2021-7-1 16:31 建议单次取样时间不要低于1分钟。不止是满足取样量的问题。