蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5744|回复: 37
收起左侧

[检验及监测] 你们的生测室的物流传递如何设计(前10有奖)

  [复制链接]
大师
发表于 2012-10-15 08:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
根据微生物检测操作规程要求,生测室物流传递必须从缓冲传入,请问你们的是如何设计的?

如果人流通道设计为:脱衣-更衣-缓冲

1、脱衣间加一传递窗

2、缓冲间加一传递窗

3、单独建一个物流通道:外清-缓冲

那个最经济合理?

老规矩:灌水罚款10元

另:附图设计浪费吗?
12.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-10-15 08:37:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

1、脱衣间加一传递窗。
这样最经济!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-15 08:38:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

我们的传递窗是通菌检室的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-10-15 08:38:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

沙发,我来想大侠们学习

点评

举报,是水贴。  详情 回复 发表于 2012-10-15 08:42

评分

参与人数 1金币 -10 收起 理由
大呆子 -10 罚款10元

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2012-10-15 08:40:04 | 显示全部楼层
静夜思雨 发表于 2012-10-15 08:38
我们的传递窗是通菌检室的。

眼睛不晓得长到哪里去了

传递窗放在什么位置?普通区吗?

点评

眼睛正常长着,看看下面其他人的回复。传递窗是镶在墙上的。准备室---传递窗---菌检室。  详情 回复 发表于 2012-10-15 08:56
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2012-10-15 08:40:45 | 显示全部楼层
nmwang66 发表于 2012-10-15 08:38
沙发,我来想大侠们学习

木木,你们微生物检测不属于QC管是吗?

点评

我们的QC有微生物,但是我确实不会。  发表于 2012-10-15 09:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 08:42:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

2.缓冲间加传递窗
经济合理
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-15 08:42:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 静夜思雨 于 2012-10-15 09:09 编辑
nmwang66 发表于 2012-10-15 08:38
沙发,我来想大侠们学习


{:soso_e110:}

点评

哈哈,够狠  详情 回复 发表于 2012-10-15 13:29
可以发私信提醒,没有必要这样正式。  发表于 2012-10-15 08:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 08:44:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

我们也是在菌检室直接开传递窗的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-15 08:46:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

附图显得浪费

缓冲间加一传递窗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 08:47:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

菌检室操作台换个方向靠侧墙,原菌检室处各增加一个传递窗,外清也不要了,更省
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 08:47:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

缓冲间+传递窗比较好
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 08:49:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

公司现有的也是直接传递窗到菌检室
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-15 08:55:52 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

大输液因样品多设为传递间
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-15 08:56:26 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2012-10-15 08:40
眼睛不晓得长到哪里去了

传递窗放在什么位置?普通区吗?

眼睛正常长着,看看下面其他人的回复。传递窗是镶在墙上的。准备室---传递窗---菌检室。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-15 08:59:49 | 显示全部楼层
进不是特别关键,关键是出。个人建议:1、外清和脱衣间分别设置一个废弃物传递窗,只出不进要明确,以减少对其他区域的污染风险;2、外清和缓冲之间的门改为进料传递窗,传递窗仅是防止人物流的污染风险,物料进入缓冲间应进行空气自净;3、穿衣手消毒出来后应设置一个缓冲,而不是用走廊作为缓冲。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 09:00:36 | 显示全部楼层
现在成熟的、普遍的设计都是通过传递窗直接进入,没有必要通过缓冲间
太仔细的理由也不知道怎么说,或者说我只是知道是什么,不知道是为什么
奖励就不必了,只是描述了一下我们的做法:传递窗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 09:04:03 | 显示全部楼层
普遍的设计都是通过传递窗直接进入
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 09:05:52 | 显示全部楼层
缓冲间加一传递窗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 09:06:41 | 显示全部楼层
我们是缓冲加一传递窗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-20 20:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表