蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3525|回复: 24
收起左侧

[空调系统] 空调管道更换

[复制链接]
发表于 2021-7-16 13:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级洁净生产环境控制用的空调管道(中效至高效段)由于破损进行更换,是否需要做验证?项目有哪些?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 16:40:11 | 显示全部楼层
先写个风险评估评估一下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-16 13:25:40 | 显示全部楼层
个人觉得需要做:新风管的材质和清洁检查,安装后的压力和密封性测试。请各位大神指点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-16 13:29:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

你不说谁知道?风险较小

点评

把问题都藏着掖着的,在现在的监管要求下,风险太大。  详情 回复 发表于 2021-7-16 13:35
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-16 13:35:53 来自手机 | 显示全部楼层
liuchaons 发表于 2021-07-16 13:29
你不说谁知道?风险较小

把问题都藏着掖着的,在现在的监管要求下,风险太大。

点评

说的没错,做  详情 回复 发表于 2021-7-16 14:03
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-16 13:43:52 | 显示全部楼层
这段管道损坏的原因是什么呢,是否对洁净空调箱和送风口也影响了。

点评

目前还未找到根本原因。风管铁皮直接胀裂了。。。请问你们遇到过类似问题没?又是怎么解决的呢?  详情 回复 发表于 2021-7-16 16:52
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-16 13:50:10 | 显示全部楼层
你可以做个确认就够了,测试房间洁净度就可以了。你说得安装后压力测试和密封性测试,我不清楚为什么是安装后测试呢。这个是风管的压力测试,必须要在安装前进行测试,正确说法是漏风量测试和管道漏光率测试。这个不是在安装后测试的,安装后保温一做还怎么测试?清洁检查也是安装之前做的。你这个又不是拆装中效和高效,如果你们觉得风险高,推荐把HVAC整个空调系统和洁净室全部重新做验证,静态和动态。至于材质确认,供应商提供证明文件就行了,除非你们有测试仪器可以测试。

点评

1、密封性测试是为了确认管道安装后整体的气密性; 2、清洁检查确实是安装前检查。 3、材质以供应商提供证明为准。  详情 回复 发表于 2021-7-16 16:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-16 14:03:33 | 显示全部楼层
prince目夕 发表于 2021-7-16 13:35
把问题都藏着掖着的,在现在的监管要求下,风险太大。

说的没错,做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 14:33:32 | 显示全部楼层
空调系统管路维修更换,最好是进行一次空调系统在验证

点评

这样子,确实是最好的。  详情 回复 发表于 2021-7-16 16:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 14:55:53 | 显示全部楼层
1、空调系统送风管路更换是否全部更换还是部分?若全部更换建议走变更→再验证,若更换很少一段,建议走风险评估及确认;
2、确认内容:更换前确认风管材质、规格及清洁确认,若部分更换确认是否漏风,若全部更换则做漏光测试,然后确认换气次数、压差及环境检测。D级洁净区做风管漏风量测试很少,建议不做。

点评

部分更换。  详情 回复 发表于 2021-7-16 16:43
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-16 16:40:58 | 显示全部楼层
逸心人 发表于 2021-7-16 14:33
空调系统管路维修更换,最好是进行一次空调系统在验证

这样子,确实是最好的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-16 16:43:24 | 显示全部楼层
不想说 发表于 2021-7-16 14:55
1、空调系统送风管路更换是否全部更换还是部分?若全部更换建议走变更→再验证,若更换很少一段,建议走风 ...

部分更换。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-16 16:48:19 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-7-16 13:50
你可以做个确认就够了,测试房间洁净度就可以了。你说得安装后压力测试和密封性测试,我不清楚为什么是安装 ...

1、密封性测试是为了确认管道安装后整体的气密性;
2、清洁检查确实是安装前检查。
3、材质以供应商提供证明为准。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-16 16:52:27 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2021-7-16 13:43
这段管道损坏的原因是什么呢,是否对洁净空调箱和送风口也影响了。

目前还未找到根本原因。风管铁皮直接胀裂了。。。请问你们遇到过类似问题没?又是怎么解决的呢?

点评

建议先分析,找到根本原因,再排查其它损伤。具体情况具体解决  发表于 2022-7-6 13:12
风管铁皮直接胀裂了,高效吹破了没有......  发表于 2021-7-19 07:20
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-7-17 15:33:33 | 显示全部楼层
细细追究的话,一大片好说。
1、从设施管理讲:破损原因(是生锈、破裂、断裂),其他部分有没有破损;是回风管道还是送风管道。
2、从质量讲:开启污染、什么时候污染、对产品有没有影响?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-17 22:43:28 | 显示全部楼层
prince目夕 发表于 2021-7-16 16:48
1、密封性测试是为了确认管道安装后整体的气密性;
2、清洁检查确实是安装前检查。
3、材质以供应商提 ...

你说这些是什么意思呢?我已经说的很明白了。
密封性测试的测试方法你懂吗?这个安装后怎么测?你知道测试方法吗?你看一下暖通空调风管对于风管的测试方法。这个我是做过测试的,风管分为低压,中压,高压三种测试方法。要用专门的测试仪器来做,必须对风管进行盲板封堵。你安装后还怎么测试?又拆下来测试?材质你查一下证明文件这个就是很简单的确认了。那是做什么验证?只是几个单项确认而已。一般做风险评估就可以了。你非要做,那就拆风管呗。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-17 22:48:17 | 显示全部楼层
逸心人 发表于 2021-7-16 14:33
空调系统管路维修更换,最好是进行一次空调系统在验证

这个 不是全部更换,不用做全部的空调系统验证。它这个只是一截直管更换,没有拆装高效和阀门,只需要测试房间的风量,洁净度测试就可以了。从风险评估角度出发。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 09:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表