蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2252|回复: 8
收起左侧

[确认&验证] 高效检漏

[复制链接]
药徒
发表于 2021-7-19 14:36:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
高效检漏的具体原理是什么,为什么测试所用介质对高效面板损坏力度不大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-20 08:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
影响大啊。。。高效没泄露,说明那些雾化的pao粒子被截留在上方了。。。多了就会堵住
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-19 15:20:52 | 显示全部楼层
高效好像是2年就要更换了,还没等到彻底损坏之前就更换了,

点评

高效的厂家一般会告诉你高效买回来没有使用的情况下,放置多长时间不会坏(坏了包赔),但是不会告诉你安装使用后能坚持多长时间,一般情况下5年都是可以的,可以通过实际的数据进行评估,定一个适当的时间  发表于 2021-7-19 15:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-20 06:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
常用的PAO介质对高效过滤器还是有影响的,毕竟是一种油脂类,所以需要控制上游浓度和测试时间。积攒太多了(次数太多)了会引起高效过滤器的阻力增大。测试频率各大指导上都有 可以做参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-19 14:39:50 | 显示全部楼层
那里说不大了啊,好像挺大的吧,对阻力影响
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-19 14:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
orliz 发表于 2021-7-19 14:39
那里说不大了啊,好像挺大的吧,对阻力影响

H14每年测试两次,频率这么高都不会坏的吗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-7-19 14:54:03 | 显示全部楼层
高效一般使用PAO检漏,通过使PAO雾化,产生小颗粒,粒径可以小至0.3μm,比悬浮粒子的0.5μm更小的粒径,因此实际上检测会比悬浮粒子采样更严格。而我们的目标是不发生泄漏,所以这些PAO就会残存在高效的上端。这个残留是必定会对高效造成影响的,只是我们高效检漏过后,一般还需要确认一下风速、压差,如果未造成明确的影响,则可以继续使用,如造成了影响,则需要进行更换了。当然,实际上,一般情况下,在高效的使用寿命内,如果未发生泄漏,很少会因检漏造成高效堵塞不能用的情况,至少我个人没有遇到过。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-15 06:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
用发烟油,应该不会损坏特别大,学习其他人观点。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 07:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表