[设施设备] 洁净厂房有风淋间的话一定要安装旁通门么?

[复制链接]
发表于 2021-8-16 17:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
医疗器械洁净厂房布局中,有风淋房一定要另外设置旁通门么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-16 18:17:40 | 显示全部楼层
是的,出来不经过风淋
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-17 08:30:27 | 显示全部楼层
czd 发表于 2021-8-16 18:17
是的,出来不经过风淋

不能更改的话可以去除风淋间么?那样的话是不是就不需要旁通门了啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 09:40:36 | 显示全部楼层
根据GB50073-2013第4.4.3条以及YY0033-2000第5.3.6条,人员数量小于5人时,可以不设置旁通门。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 09:43:05 | 显示全部楼层
根据GB50073-2013第4.3.3条以及YY0033-2000第5.3.6条要求,人数少于5人时,可以不设置旁通门。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-20 08:37:58 | 显示全部楼层
fengyu129 发表于 2021-8-17 08:30
不能更改的话可以去除风淋间么?那样的话是不是就不需要旁通门了啊

现在很少有企业设置风淋了,不是必须的