请教一下,现在的洁净空调系统是否必须要有新风机组?现在设计院设计的都是带新风机组的,有新风机组的优势是什么?是否真的能节能?压差梯度会更加好调吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 11:00:45 | 显示全部楼层
新风机组是另外在新风口增加机组?这么吊炸天
这问题不应该问问供应商或者设计者吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 11:13:01 | 显示全部楼层
没看明白,原来的进风系统再新风系统。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 13:25:16 | 显示全部楼层
看你的问题是为啥现在是MAU+AHU的模式,而不是每台AHU都独立取新风,是这样么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-13 16:38:34 | 显示全部楼层
这个最好还是问下设计院,新风机组感觉和舒适性空调差不多,加了的话还增加维护成本,是否因为你们空调负荷不足或其他原因,需要增加新风机组
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-14 19:06:34 | 显示全部楼层
我公司现在采用的就是共用新风,弊端很明显,控制区域要相邻或洁净级别要差不多;如果出现一台空调机组停机,对其他处于运行状态的空调机组控制区域的压差会带来影响;优点,节约初中效过滤器。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-31 18:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
新风机组的优势在于冬天空调系统防冻,夏天除湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-30 17:09:18 | 显示全部楼层
采用MAU+AHU的组合最大的优点是节能,缺点是各AHU之间的新风很难平衡,即使调试平衡了,各AHU启停时互相之间的压差干扰也很大,这种组合多采用在电子厂洁净室,药厂采用的话建议在AHU新风管增加定风量阀,不差钱的最好上变风量阀。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-2 15:31:59 | 显示全部楼层
新风机组并不是最佳的选择
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-22 14:06:06 | 显示全部楼层
轩00cad8ae 发表于 2021-10-9 11:13
没看明白,原来的进风系统再新风系统。。。

就是先新风机组先把新风处理一遍,然后再作为每个空调机组的新风源
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-22 14:07:36 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2021-12-2 15:31
新风机组并不是最佳的选择

但是现在设计院要求用新风机组,说新风机组更加好控压差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-22 14:09:07 | 显示全部楼层
清风拂面12 发表于 2021-11-30 17:09
采用MAU+AHU的组合最大的优点是节能,缺点是各AHU之间的新风很难平衡,即使调试平衡了,各AHU启停时互相之 ...

我们是药厂,不是电子厂。。。设计院说有新风机组控制压差更加好控制。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 20:43:40 | 显示全部楼层
杨姐姐ms 发表于 2022-6-22 14:09
我们是药厂,不是电子厂。。。设计院说有新风机组控制压差更加好控制。

这设计院胡说八道了,采用新风集中处理的最大优势就是温湿度好控制,相对节能,但是对于压差控制会有比较大的挑战,这种形式的压差控制就是一荣俱荣一损俱损
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 06:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表