发表于 2022-2-9 14:24:47 | 显示全部楼层
满足使用要求就行,我们也有负压洁净室。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-2-14 08:52:58 | 显示全部楼层
xy2055045 发表于 2022-2-3 10:14
我们公司的大概有10帕,比大气压大,但比相邻房间压差低的多。。个人觉得肯定比大气压大,万一顶板密封不 ...

你是搞笑的吧,这个比大气压大,顶板密封不严不是直接跑出去了。这几个房间就是绝对负压,怎么可能比大气压大?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-14 09:03:22 | 显示全部楼层
洁净区与非洁净区之间不低于10PA
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-15 14:06:20 | 显示全部楼层
有排风的地方,肯定是负压
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-21 09:29:16 | 显示全部楼层
洁净区对外界一定是正压,不然怎么叫做洁净区呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-19 09:48:29 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2022-2-14 08:52
你是搞笑的吧,这个比大气压大,顶板密封不严不是直接跑出去了。这几个房间就是绝对负压,怎么可能比大气 ...

这几个房间的负压是相对于相邻房间的,是否正负压是要看你的洁净区设计,通常都是正压的,而且为什们你要考虑密封不严呢,按你的说法房间相对一般区应该是负压,这样防止外泄,那外界空气进入洁净区是否就合格?空气都受污染了,洁净区还能使用?

点评

这几个房间的设计就是根据特别设计的,不是只和相邻的房间是负压,就是和正常大气压相比是绝对负压。我给外企做过几次测试了,他们都是要求绝对负压,这种房间就算污染了也要保证里面的东西不能泄露出去,当然为了保  详情 回复 发表于 2022-4-19 11:04
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-4-19 11:04:06 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2022-4-19 09:48
这几个房间的负压是相对于相邻房间的,是否正负压是要看你的洁净区设计,通常都是正压的,而且为什们你要 ...

这几个房间的设计就是根据特别设计的,不是只和相邻的房间是负压,就是和正常大气压相比是绝对负压。我给外企做过几次测试了,他们都是要求绝对负压,这种房间就算污染了也要保证里面的东西不能泄露出去,当然为了保证房间密封性是要做房间密封性保压测试的。你如果不清楚可以去咨询一下病毒实验室的特殊要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 11:37:09 | 显示全部楼层
会有这种情况,设备运行时开启排风,房间变成负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-6 11:47:21 | 显示全部楼层
这种情况可以存在的,病毒实验室这种房间对大气也是负压的没啥问题。大家说的温蒂大于10pa,这个观点是相通或者相邻的洁净区与非洁净区之间,这种绝对负压的房间,一定要保证房间结构的密闭性。个人意见,仅供参考
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-11 02:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表