x
同一储罐出来的两个压空点位,一个露点合格,一个超标是什么原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-26 08:59:37 | 显示全部楼层
开阀门,吹一吹 再测一测。再看看吸附塔那边 测一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-25 21:35:11 | 显示全部楼层
是否可能为超标处用点存在冷凝水?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-11-26 07:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
928872264 发表于 2021-11-25 21:35
是否可能为超标处用点存在冷凝水?

这个点位就在不锈钢管口取样检测的,不应该有冷凝水啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-26 08:47:20 | 显示全部楼层
可能时长时间不用产生了冷凝水。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-26 09:42:04 | 显示全部楼层
先Mark 后学习

论坛发金币帖子任意门
https://www.ouryao.com/?fromuid=754687

论坛秘笈:每周赚1000积分不再是神话
https://www.ouryao.com/forum.php ... &fromuid=754687

新手30分钟赚取200积分标准操作规程
https://www.ouryao.com/forum.php ... &fromuid=754687
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-26 16:08:43 | 显示全部楼层
Zalear7 发表于 2021-11-26 09:42
先Mark 后学习

论坛发金币帖子任意门

哪儿都能见到你
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-26 21:47:19 | 显示全部楼层
可能坡度,可能是死角,可能背景环境温度,需要具体按详细信息分析的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-29 08:48:05 | 显示全部楼层

哎,效果不是很好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 13:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表