蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1192|回复: 4
收起左侧

[已解决] 各位大佬,求教车间空调机房内温湿度的标准

[复制链接]
药徒
发表于 2022-1-5 15:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们公司要新建车间,小弟遇到一个问题。我们公司在南方,夏季甚至会出现35℃、80%RH以上的外界环境湿度。请问车间空调机房有温湿度要求吗,需要控制空调机房内的温湿度吗?谢谢!


zackzong已获得悬赏 10 金币+30 金币

最佳答案

空调机房,一般做通风就行了,5次换气足够了,温度小于35度。 不用太担心环境温度,因为有的制药厂,空调机组还放在屋顶、室外呢。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-1-5 15:58:07 | 显示全部楼层
空调机房,一般做通风就行了,5次换气足够了,温度小于35度。
不用太担心环境温度,因为有的制药厂,空调机组还放在屋顶、室外呢。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-1-5 15:15:02 | 显示全部楼层
空调机房房间内温湿度主要看设备厂家的参数,不能对空调设备产生负面的影响,一般问题不是太大。
空调的进风口一般在户外,提供给车间使用的洁净风有温湿度的要求,这和空调的性能及天气也有关系!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-5 15:19:29 | 显示全部楼层
普通机房应该没有温湿度要求吧。主要看预算,有钱装个空调,没钱就算了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-5 15:36:15 | 显示全部楼层
这个应该 还是询问空调厂家比较好
回复

使用道具 举报