无菌B级空调停机

[复制链接]
药徒
发表于 2022-1-12 10:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
细胞治疗产品,产品放在二氧化碳培养箱中,基本属于密闭环境,无菌B级停机半小时,怎么评估对产品的影响、物料的影响和环境的影响?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-12 10:27:25 | 显示全部楼层
不明觉厉,看看别人怎么说,我感觉这还评估啥呀,都半个小时,该报废了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-12 10:28:27 | 显示全部楼层
都半个小时,该报废了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-12 10:35:29 | 显示全部楼层
我记得空调系统应该有个验证:停机多长时间,不会影响产品安全。。。。

点评

那不适合无菌车间。 这个,可能不会坏,貌似细胞治疗产品得附录,你去看看,貌似对级别要求没那么高了, 也许可以评估  详情 回复 发表于 2022-1-12 16:26
这个观点讨论好多年了,现在基本不认可这种方式了,每次停机后,状态都不同,没法套用  发表于 2022-1-12 12:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-12 10:42:14 | 显示全部楼层
应该有应急电源的啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:53:18 | 显示全部楼层
小胖子和小瘦子 发表于 2022-1-12 10:35
我记得空调系统应该有个验证:停机多长时间,不会影响产品安全。。。。

B级属于无菌区没有做过,理论上B级有产品生产的时候是不能停的吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:55:31 | 显示全部楼层
愿为江水 发表于 2022-1-12 10:42
应该有应急电源的啊

没有应急电源
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:58:10 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-1-12 10:27
不明觉厉,看看别人怎么说,我感觉这还评估啥呀,都半个小时,该报废了吧

那如果是十分钟或者二十分钟呢?目前还没停,可能会因为某种原因不得不在生产阶段停B级空调,所以提前问一下该如何评估,是否可以停。主要是产品在培养箱中培养,属于密闭状态。

点评

做验证验证停机时长呗。还有一点,你要是觉得培养容器是密封的,为什么还要用b级作为背景环境呢?所有外加试剂都可以在进罐之前过滤或者灭菌吧。  详情 回复 发表于 2022-1-12 11:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:58:37 | 显示全部楼层
1358032306 发表于 2022-1-12 10:28
都半个小时,该报废了吧

那如果是十分钟或者二十分钟呢?目前还没停,可能会因为某种原因不得不在生产阶段停B级空调,所以提前问一下该如何评估,是否可以停。主要是产品在培养箱中培养,属于密闭状态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-12 11:05:25 | 显示全部楼层
ChenJingHui 发表于 2022-1-12 10:53
B级属于无菌区没有做过,理论上B级有产品生产的时候是不能停的吧

如果产品没有敞口暴露,风险就很低啊。

点评

风险低?验证过吗  详情 回复 发表于 2022-1-12 11:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-12 11:07:54 | 显示全部楼层
小胖子和小瘦子 发表于 2022-1-12 11:05
如果产品没有敞口暴露,风险就很低啊。

产品在细胞工厂中,放在二氧化碳培养箱中培养,基本属于密闭环境,所以产品本身可能影响不大,主要是环境的影响,停机操作的可行性。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-12 11:08:51 | 显示全部楼层
小胖子和小瘦子 发表于 2022-1-12 11:05
如果产品没有敞口暴露,风险就很低啊。

风险低?验证过吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-12 11:11:18 | 显示全部楼层
ChenJingHui 发表于 2022-1-12 10:58
那如果是十分钟或者二十分钟呢?目前还没停,可能会因为某种原因不得不在生产阶段停B级空调,所以提前问 ...

根据你的描述,一个是看你容器的密封性。比如产品在一个密封罐里面,即使B级停空调,粒子、微生物对产品是没影响的。
但温湿度可能有变化,是不是看看这些对产品的影响。
恢复环境控制后,重新清洁消毒外表面,再继续生产,问题不大的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-12 11:14:38 | 显示全部楼层
ChenJingHui 发表于 2022-1-12 10:58
那如果是十分钟或者二十分钟呢?目前还没停,可能会因为某种原因不得不在生产阶段停B级空调,所以提前问 ...

做验证验证停机时长呗。还有一点,你要是觉得培养容器是密封的,为什么还要用b级作为背景环境呢?所有外加试剂都可以在进罐之前过滤或者灭菌吧。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-1-12 12:39:28 | 显示全部楼层
要是在之前的设计中,没考虑B级区空调系统的应急电源,就说明在停电时允许这批产品报废。看看有没有相关的风险评估和验证内容,按照流程走呗。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-12 13:08:12 | 显示全部楼层
这对产品影响基本没有。对B级物料影响如果开口后放在生物安全柜内的就报废,如果是非开口的也没影响。环境影响就是高风险了,重新清洁消毒后做检测吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-12 13:08:35 | 显示全部楼层
还有,你们细胞产品,处于什么阶段?是生产临床药物吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-12 13:39:41 | 显示全部楼层
首先  对产品的影响  应该有培养瓶  不会进微生物  细胞生长情况 显微镜看下呗   环境半个小时没打开的情况下 影响应该不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-12 14:08:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 小胖子和小瘦子 于 2022-1-12 14:09 编辑
hetaoren 发表于 2022-1-12 11:08
风险低?验证过吗

A级区、B级区的目的是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-12 14:12:16 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-1-12 11:08
风险低?验证过吗

什么叫封闭系统? 系统都不封闭,全靠无菌操作么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-26 23:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表