蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2186|回复: 7
收起左侧

[生产设备] 称量罩内初中效过滤器和高效过滤器如何确定更换

[复制链接]
发表于 2022-2-21 14:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位,称量罩内初中效过滤器和高效过滤器如何确定需要更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-21 14:20:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

没有阻值监控的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-21 14:42:57 | 显示全部楼层
一般大于2倍初始压差或小于初始压差时更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-21 16:26:16 | 显示全部楼层
厂家安装时、做设备确认时会培训你们何时需要更换。如果这方面缺失了,请设备主管人员去问厂家。如果找不到厂家了,就按行业认可的比如压差升到初始差压一倍等等来初步定,然后日常监测一下,最后自己根据使用情况可以定个合理的更换标准。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-22 08:50:20 | 显示全部楼层
监控过滤器阻值,一般是超过1.5或者2倍就要换了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-22 10:30:13 | 显示全部楼层
看你公司对于成本的控制,需要定期监测,避免堵塞或破损,
1.监测阻值,就是压差,不得低于初始压差,不得高于初始压差的n倍,一般n定为1.5或者2,
or
2.控制使用时间,如果使用较多,避免在一定时间后生产时突然异常造成物料损失,初效3/6个月,中效6/12个月,高效3/5年,强制更换,
or
3.定期进行观察,如初中效有些是可以拆卸清洁的,进行外观观察,如有破损等即更换
or
4.等等等。
需要制定明确的规程来控制。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-2 08:10:39 | 显示全部楼层
初中效监测压差数值,一般都被配有压差表,确定好更换的限值要求或者周期(比如三个月)更换即可,根据你们实际使用需求。
高效过滤器一般两个标准:完整性测试失败或者压差超过2倍(也可以定1.5倍)则进行更换,完整性可以6个月或者12个月测一次(自己内部商定)。 另外就是可以规定时限进行高效过滤器的更换,如果完整性和压差没问题,为保障后续的稳定性,可以规定3年或者5年强制更换高效过滤器。
以上个人建议,仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-2 08:36:54 | 显示全部楼层
1.高效周期性捡漏不合格更换
2.人为或其它原因造成高效损坏更换
3.小于1倍初始阻力,或大于两倍初始阻力更换
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-23 03:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表