[生产设备] 洁净区设备尾气排放问题

[复制链接]
药徒
发表于 2022-4-6 08:39:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
位置:原料药车间D级洁净区
设备:不锈钢反应釜
问题:从一般化工区往洁净区压料,洁净区内反应釜口排空问题,是否需要连接至尾气处理系统,管道上是否需要单向阀和呼吸器
mmexport1648523573580.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-6 09:02:51 | 显示全部楼层
如果是有机溶剂直接排在洁净房间内部的话,该在方上面至少有一个直排系统

象这个最好是直接外排,加一个单向阀防倒灌,尾气统一处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-6 09:10:46 | 显示全部楼层
发个帖子整那么个图片,你发错了咋的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-6 09:33:03 | 显示全部楼层
你这个明显是个环保问题。。。
如果涉及环境问题,当然要处理了。。。。
问题是你的 环保系统的引风机 压力够不够,将范反应釜的 废气抽出来。
你要根据实际看看 有没有倒灌的可能。 当然你加个滤芯肯定不错。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-8 10:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
小胖子和小瘦子 发表于 2022-04-06 09:33
你这个明显是个环保问题。。。
如果涉及环境问题,当然要处理了。。。。
问题是你的 环保系统的引风机 压力够不够,将范反应釜的 废气抽出来。
你要根据实际看看 有没有倒灌的可能。 当然你加个滤芯肯定不错。

目前是我们压的是热乙醇,遇到滤芯会堵住滤芯孔无法排空
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-8 13:51:59 | 显示全部楼层
Serendipitacv 发表于 2022-4-8 10:08
目前是我们压的是热乙醇,遇到滤芯会堵住滤芯孔无法排空

我觉得一般的用量,滤芯也不太容易被打湿导致堵塞吧。

会不会清洗导致的?不行再并行一个过滤器。

根据使用情况及时更换滤芯。 要是用电加热,好像不安全。具体也可问问设计院,工艺管路供应商有什么好的建议吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 07:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表