组合式空调初效采用袋式G4,中效采用袋式F8,更换的过滤袋都是新的,初始压差初效一般小于10Pa,有个别在1Pa左右,中效初始压差大于90Pa,个别在110Pa左右,请问一下可能是哪些原因导致的,谢谢。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-20 16:41:09 | 显示全部楼层
单看数值中效没问题,有差异很正常,不同区域的送风设计不一样。
初效肯定有问题:
(1)新的不代表就是好的;
(2)实际情况中,滤器堵的概率明显大于破损的概率,查一下你们的初效安装是否规范,这种情况更多是安装边缘泄漏的概率大。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-4-23 21:58:18 | 显示全部楼层
10Pa的阻力,我觉得是防虫网。超级破烂漏风的初效也不应该10Pa。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-4-20 21:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
来个机组的构造看看,有可能回风太靠近新风口,还有可能新风量太小,还有可能机组的新风口太大了,没有压力,堵一半试试。当然不排除压差表刻度太大,换个量程小点的,或者安装有问题。

点评

正好想学习一下这方面的知识,想请教一下,回风靠近新风口会有什么影响?新风口太大会有什么影响?  详情 回复 发表于 2022-4-22 18:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-20 15:05:12 | 显示全部楼层
不能因为初效值远小于中校值,就觉得有问题,你要跟你得初始值比较
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-4-20 14:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-20 16:03:21 | 显示全部楼层
1pa?表归0没?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-20 16:36:59 | 显示全部楼层
初效都是大窟窿,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-20 16:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-4-20 17:00:10 | 显示全部楼层
过滤袋的压差,你可以按厂家的在额定风量下的额定初阻力相比。如果有异常,就要考虑安装或过滤袋的质量了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-20 18:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
八月莫莫 发表于 2022-4-20 16:03
1pa?表归0没?

我们这边显示示数是1Pa左右

点评

1pa跟没装就区别不大了啊  详情 回复 发表于 2022-4-20 18:41
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-4-20 18:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
十月家的小宝贝 发表于 2022-04-20 18:02
我们这边显示示数是1Pa左右

1pa跟没装就区别不大了啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-22 14:45:40 | 显示全部楼层
洁净空调箱是你不是室内取风的啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 14:48:12 | 显示全部楼层
看看过滤器框架,看看旁通泄漏是否太严重
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 15:04:52 | 显示全部楼层
初始值只是参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 15:21:57 | 显示全部楼层
初效初阻力一般50左右

点评

额 也不至于这么大吧  详情 回复 发表于 2022-4-22 16:27
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-4-22 16:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-04-22 15:21
初效初阻力一般50左右

额 也不至于这么大吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 18:00:13 | 显示全部楼层
qjj12345 发表于 2022-4-20 21:47
来个机组的构造看看,有可能回风太靠近新风口,还有可能新风量太小,还有可能机组的新风口太大了,没有压力 ...

正好想学习一下这方面的知识,想请教一下,回风靠近新风口会有什么影响?新风口太大会有什么影响?

点评

回风靠近新风口,回风量和新风送风量在一定地方平衡了,导致前后压差一致。对新风占比来说,新风口太大,进来的新风没有足够的压力,导致压力不足了。  详情 回复 发表于 2022-4-22 18:12
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-4-22 18:12:56 | 显示全部楼层
kaoyanboss 发表于 2022-4-22 18:00
正好想学习一下这方面的知识,想请教一下,回风靠近新风口会有什么影响?新风口太大会有什么影响?

回风靠近新风口,回风量和新风送风量在一定地方平衡了,导致前后压差一致。对新风占比来说,新风口太大,进来的新风没有足够的压力,导致压力不足了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-23 21:43:14 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-4-22 15:21
初效初阻力一般50左右

那我们初效一般在100pa左右    正常吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-10 08:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表