请教各位老师,空调系统初中效压差表为啥会有波动。比如初始压差是100,指针一直在90到130之间波动,是什么原因?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-22 16:41:57 | 显示全部楼层
这个现象遇到过,解决办法是把两侧的气管端部换成硬塑料接头在机箱上固定,头部再用刀削一个斜面,然后慢慢调整方向,能在很大程度上解决,但空调系统在运行的时候会有多种因素影响,不会很稳定,指针肯定会有小幅度的抖动,不影响读数和控制就行了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-10 17:11:57 | 显示全部楼层
换个压差计,换个管路,换个初中效过滤器。还可能安装位置的气流比较不稳定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-10 16:54:04 | 显示全部楼层
送风机组运行过程中送风量会出现波动,通过中效时的风量也会发生变化,导致压差波动,应该是这样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-10 16:53:23 | 显示全部楼层
大概率是压差计安装问题,管子太长或者装的位置振动太大
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-10 16:45:37 | 显示全部楼层
帮顶         
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-23 06:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
支持949421   
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-23 06:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-15 07:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
会不会电机工作频率有关系。