各位大佬:      新安装纯化水制备系统,一级产水、二级产水硝酸盐都不合格,微生物污染、膜脱盐率达不到要求、原水负荷高,还有哪些原因?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-23 15:10:25 | 显示全部楼层
RO膜和EDI出问题了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-23 15:15:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-23 15:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
从预处理开始往后排查,消毒冲洗是否到位。新设备验收过了么,找不出原因就找厂家。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 17:09:54 | 显示全部楼层
一般来说微生物超标同时伴随着硝酸盐和亚硝酸盐超标,单纯硝酸盐不合格可以先从硬件开始排查,原水水质是一个因素,RO膜是否故障是一个因素,膜是否污染是一个因素,相关管道是否钝化也有影响,钝化后是否清洗到位(钝化就是用的硝酸),按照流程进行排查,但是光凭现象不能排除微生物污染因素。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 17:25:21 | 显示全部楼层
新安装的肯定找厂家啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-24 09:15:46 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-6-23 17:25
新安装的肯定找厂家啊

在和厂家沟通
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-24 09:17:39 | 显示全部楼层
zzd2711731 发表于 2022-6-23 17:09
一般来说微生物超标同时伴随着硝酸盐和亚硝酸盐超标,单纯硝酸盐不合格可以先从硬件开始排查,原水水质是一 ...

感谢解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-8 15:09:52 | 显示全部楼层
原水的原因最大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 20:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表