蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 念念七
收起左侧

洁净区换气次数相关问题请教

  [复制链接]
药徒
发表于 2022-7-30 15:07:16 | 显示全部楼层
每月用风量罩测的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-3 13:35:02 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-7-26 17:16
写个变更,利用回顾性数据把每月一次改成一年或者半年一次。一月一次,谁定的频率让谁自己去测

YY/T 3300规定的呀,也可以变更吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-3 13:38:12 | 显示全部楼层
刘安泰 发表于 2022-8-3 13:35
YY/T 3300规定的呀,也可以变更吗?

弄清楚YY/T中那个T的意思就知道了,国内医疗器械真的到这个地步了吗。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-3 14:30:10 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-8-3 13:38
弄清楚YY/T中那个T的意思就知道了,国内医疗器械真的到这个地步了吗。。。

刚入行,见笑
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-13 15:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
有些制剂车间层高特别高,风量罩大家是怎么操作的?升降平台?
房间拥挤的,平台都放不下。检测的人员都是QC,有点困难。想知道大家都是怎么操作的
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-13 17:18:40 | 显示全部楼层
学习了            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-13 18:03:00 | 显示全部楼层
按道理来说13个出风口都要测 但可以提前开风机系统让其达到稳态 然后测房间的送风量 稳态时候出风量等于送风量 比较快一点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 09:04:05 | 显示全部楼层
出风口的话,买个风量罩合适点,测试比较简单方便,低级别一年测一次就够了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-14 09:40:17 | 显示全部楼层
都要测,YY0033有标准,建议换算或换成风量计算换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-16 15:38:42 | 显示全部楼层
念念七 发表于 2022-7-30 10:28
单向流是啥,我们上面是风口,在下面墙壁上有个回风口,这种算什么

单向流说的是风的流动方式,单向流一般就是生物安全柜这些,非单项流就是像万级十万级洁净区的气流形式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-16 16:11:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 jwz361 于 2022-9-16 16:18 编辑
he851869644 发表于 2022-7-27 12:13
全部风口都要测,现在都是用风量罩,直接测风量,测风速不准还要换算,还有就是那个沙雕给你们定得一个月搞 ...

你说话好JB伤人啊,说不定是楼主自己定的呢?风量罩也不便宜,我们买了个TSI的也花了小几万,最便宜的也要一万左右。买了还要每年校准维护什么的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-28 13:25:27 | 显示全部楼层
邱 发表于 2022-7-26 17:30
一个月一次也太频繁了吧。回顾一下,做个评估,改改吧,半年或者一年

频次按标准,不是你觉得频繁就可以少的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 13:23:25 | 显示全部楼层
mouse8717 发表于 2022-7-27 08:18
建议你买个风量罩吧,这东西也不贵,方便。我们都是一年一次,与空调系统再验证一起做。

一年测一次的话,你们初、中效多久换一次,也是一年一次吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 14:01:51 | 显示全部楼层
必须每个风口都测,房间所有送风口风量的和/房间体积才是换气次数。建议买风量罩,风速仪测出的数值误差太大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 14:04:46 | 显示全部楼层
还有你的公式也有问题,每个风口的风量=风口风速*风口截面积*3600;房间的总送风量=房间所有送风口风量相加
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 14:06:48 | 显示全部楼层
看不见图啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 14:07:09 | 显示全部楼层
念念七 发表于 2022-7-30 10:28
单向流是啥,我们上面是风口,在下面墙壁上有个回风口,这种算什么

你们的洁净台或生物安全柜或层流罩是单向流。你们房间那是非单向流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 14:23:54 | 显示全部楼层
全部要测,计算总风量,才能算出换气次数啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-13 09:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表