蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2614|回复: 30
收起左侧

[空调系统] 求助求助!!!急急急!!

[复制链接]
药徒
发表于 2022-7-29 14:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我真是无语透了,车间在进行第三次空调再确认的时候,发现房间面积的数值不仅与竣工图不符还与实际测量的不符,现在的问题就是如果这次再确认面积按实际的写,那前几次的方案怎么办?各位大佬有没有好的解决办法,万分感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-29 17:26:50 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-7-29 14:57
那是体积吧,你算换气次数差多少,

对,是体积。按着实际测量的体积算,所有房间的换气次数也是合格的,能达到15次/H,与原来的换气次数差个2-3次左右

点评

说实话就那样吧!  详情 回复 发表于 2022-7-29 19:26
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-29 14:04:03 | 显示全部楼层
差多少。差不多就那样把
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-29 14:09:00 | 显示全部楼层
额。。。这个厂房确认的局部面啥的不确认一下吗?我们都是一个一个量的。发现与设计的图纸上差距是有的。事已至此,那就当不知道这个错误,一错再错,或者人间清醒,面积会影响你的采样点,写个风险评估说明,纠正一下之前的2次验证不合理现象。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-29 14:20:20 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-29 14:25:32 | 显示全部楼层
很多都不会发现这个问题,或者发现也是直接盖住不显示了,从提问这个问题就能看出来,1是个负责人的人2公司是真实在做,如果想一次性解决,就正常偏差,如果想省事就当不知道,按照以前的确认搞完就行
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-29 14:41:06 | 显示全部楼层
额,相差很多吗?如果相差不多,那影响不大,你这个厂房是才建好吗,如果是你去找一下看看当时施工单位自检完成时交给你们的数据
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-29 14:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
丨孤寒丨 发表于 2022-07-29 14:41
额,相差很多吗?如果相差不多,那影响不大,你这个厂房是才建好吗,如果是你去找一下看看当时施工单位自检完成时交给你们的数据

有一半的房间与实际差了20-40立方左右
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-29 14:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
丨孤寒丨 发表于 2022-07-29 14:41
额,相差很多吗?如果相差不多,那影响不大,你这个厂房是才建好吗,如果是你去找一下看看当时施工单位自检完成时交给你们的数据

不是才建好的,都有七八年了
就是有和竣工图的数据对比过的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-29 14:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-07-29 14:04
差多少。差不多就那样把

就有一半的房间与竣工图差了个20-40立方左右

点评

那是体积吧,你算换气次数差多少,  详情 回复 发表于 2022-7-29 14:57
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-29 14:53:41 | 显示全部楼层
。zexn060w 发表于 2022-7-29 14:47
有一半的房间与实际差了20-40立方左右

主功能间还是辅助间?20-40差很多的按照标准层高2.8m来算,20就差到7个平方了。。。。你去看下你们车间空调铭牌的风量算一下车间总换气次数再和你现在车间的洁净度的换气次数做个对比,如果能满足那么问题还好说,如果都不满足那就头大了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-29 14:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
丨孤寒丨 发表于 2022-07-29 14:53
主功能间还是辅助间?20-40差很多的按照标准层高2.8m来算,20就差到7个平方了。。。。你去看下你们车间空调铭牌的风量算一下车间总换气次数再和你现在车间的洁净度的换气次数做个对比,如果能满足那么问题还好说,如果都不满足那就头大了

有主功能间也有辅助间
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-29 14:57:45 | 显示全部楼层
。zexn060w 发表于 2022-7-29 14:49
就有一半的房间与竣工图差了个20-40立方左右

那是体积吧,你算换气次数差多少,
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-29 15:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
。zexn060w 发表于 2022-07-29 14:57
有主功能间也有辅助间

那你看下空调总风量够吗。。。。当年的设计确认文件和检测数据还有吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-29 15:21:19 | 显示全部楼层
先走偏差调查吧,看到底为啥不一致。
我们也出现过类似的情况,当时改造发了个变更,忘记更新方案中的房间面积,也是在再确认过程中发现。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-29 15:51:11 | 显示全部楼层
偏差走起                       
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-29 16:13:18 | 显示全部楼层
你发现这个问题了吗?你发现这个问题了吗?你发现这个问题了吗?你就是发现了,领导会让你走偏差重做么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-29 16:27:22 | 显示全部楼层
差的不大就那么地吧 要是很大看你能不能把偏差啊 变更什么的走起
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-29 16:29:14 | 显示全部楼层
这个问题很不好处理啊,因为这个问题已经存在七八年了,那你把这个问题放到明面上来那不得回顾评估一下对以往的产品有没有产生什么不良影响
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-7-29 16:42:23 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-7-29 14:04
差多少。差不多就那样把

你是不是买了新尺子了
走个偏差  看看是不是尺子有问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-27 03:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表