winchetan 发表于 2022-08-22 08:33 一般都是调试这个回风阀。 如果是微生物室,你将微生物室调到最高,然后相领房间降一些就好,要根据实际情况看你的主房间是调多好合适,压差是受到风量影响,风量是计算换气次数,你换气次数就是需要确定的,看下是万级还是十万级,整个区都要达到换气气数,再调压差,这样就好调。 阳性的,你要相对负压的压差,就是缓冲、洁具等相领房间相对阳性要是负压。
磊zvuedmmr 发表于 2022-08-22 11:27 先确定换气次数。换气次数是基准点,达到要求了,相应的进行微调就行了。说说挺简单的,调起来很麻烦的啊
宇宙呀 发表于 2022-8-25 22:02 谢谢指导,能否详细说下,我是小白
磊zvuedmmr 发表于 2022-8-26 11:58 风量,测一下风量就知道能否满足换气次数了。满足以后,如果压差达不到要求就进行微调就是,原则就是进风 ...