各位老师,请问医疗器械如果有自己特殊的生产环境要求,但该要求与YY/T 0033中不一致,该情况是能被认可的吗?以及第三方厂房监测机构能按照我们的环境要求出具报告吗?谢谢各位老师回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-22 10:30:53 | 显示全部楼层
是更严了还是更松了?要具体问题具体判断  温湿度可以  洁净度我看够呛 核查也不一定认
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-22 10:36:58 | 显示全部楼层
具体看你们的控制要求是什么来定,如果不是无菌行业,0033只能是参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-22 10:56:49 | 显示全部楼层
推荐性标准,就是你可以按照这个标准去做,也可以不去照做,不照做的话你得给出充分的证据证明你这样做是可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-22 12:07:53 | 显示全部楼层
可以用严于0033的标准,不能松于它的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-26 09:12:36 | 显示全部楼层
YY0033是行业推荐性标准,因为工艺要求,遇到冲突时,企业标准优于行业标准,行业校准优于国标。按自己的工艺设计要求检测出报告没毛病
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-9-26 09:19:48 | 显示全部楼层
mictest40 发表于 2022-9-26 09:12
YY0033是行业推荐性标准,因为工艺要求,遇到冲突时,企业标准优于行业标准,行业校准优于国标。按自己的工 ...

为啥是推荐性
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-26 09:21:46 | 显示全部楼层

原来是YY0033再改为YY/T 0033
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-26 09:25:02 | 显示全部楼层

指推荐性国家标准(GB/T),”T”在此读”推”.推荐性国标是指生产、交换、使用等方面,通过经济手段或市场调节而自愿采用的国家标准。但推荐性国标一经接受并采用,或各方商定同意纳入经济合同中,就成为各方必须共同遵守的技术依据,具有法律上的约束性。YY/T同理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-26 09:29:27 | 显示全部楼层
mictest40 发表于 2022-9-26 09:12
YY0033是行业推荐性标准,因为工艺要求,遇到冲突时,企业标准优于行业标准,行业校准优于国标。按自己的工 ...

常见的冲突就是干燥间的湿度要求,不在行业校准里的温度范围内。这时就要遵从我们的企业设计要求来了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-26 09:29:50 | 显示全部楼层
mictest40 发表于 2022-9-26 09:29
常见的冲突就是干燥间的湿度要求,不在行业校准里的温度范围内。这时就要遵从我们的企业设计要求来了

是湿度,打错了
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-9-26 09:30:22 | 显示全部楼层
mictest40 发表于 2022-9-26 09:21
原来是YY0033再改为YY/T 0033

噢  原来改成YYT了  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-26 09:31:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-26 09:48:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 alp 于 2022-9-26 09:51 编辑

1、YY 0033-2000已转为YY/T 0033-2000,不是强制性标准,不应作为强制执行的依据。
2、《医疗器械生产质量管理规范》及几个现场检查指导原则是强制性,应强制执行。
3、《医疗器械生产质量管理规范 现场检查指导原则》*2.2.1 厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
根据此条,厂房的设计应优先考虑产品的特性、工艺流程和洁净级别要求,一般不低于法规的要求。
当产品的要求和法规要求相冲突时,以产品的要求为准。比如因有些产品的物料要求,生产过程中要求控制相对湿度在30%以下。
这种情况下,虽然《医疗器械生产质量管理规范 体外诊断试剂现场检查指导原则》2.18.1 洁净室(区)的温度和相对湿度应当与产品生产工艺要求相适应。无特殊要求时,温度应当控制在18~28℃,相对湿度控制在45%~65%。
但是可以内部规定,在需要的区域控制相对湿度在30%以下。
这并不违反法规的要求,反而是契合法规的要求和精神。
何况法规上也有说辞,如“无特殊要求时”。言外之意,有特殊要求时,自然以特殊要求为准。
如果还强制要求把相对湿度控制在45%~65%,反而是不合理,也不合规的。
4、但是,有些指标不能低于法规要求,比如沉降菌,悬浮粒子等。
说产品有特殊要求,要降低法规对这些洁净度指标的要求,是不合理的。

以上纯属个人观点,仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-26 10:05:06 | 显示全部楼层
你为什么要挑战标准?既然这么问是否可以理解你想做的比标准低?体系核查也会问到,出于什么考虑?是设备本身性能达不到标准要求还是节约能源?个人认为不是说一定不可以,但面对体系核查时候能够有充分的理由和证据吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 22:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表