各位大神,车间空调机组夏季使用冰水降温,冬季使用蒸汽对空调加热,请问冬季如何解决表冷器结冰冻坏问题?谢了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-9 12:00:16 | 显示全部楼层
如果你说的是洁净空调箱的话,在表冷器的前面需要安装加入盘管,就是防止表冷器冻坏的。当然你也可以设计为在冬季的时段(不再需要除湿和降温),将表冷器内的冷冻水放掉。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-9 13:23:17 | 显示全部楼层
一般放空表冷内冷冻水并吹干,或者添加低冰点物质,比如乙二醇等防冻液。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-9 14:05:06 | 显示全部楼层
单兵突进 发表于 2022-10-9 13:23
一般放空表冷内冷冻水并吹干,或者添加低冰点物质,比如乙二醇等防冻液。

谢谢,我计划加入-30度的防冻液,压缩空气吹干总是在低点有存水,容易冻管
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-12 14:09:40 | 显示全部楼层
放空表冷内冷冻水并吹干,或者添加低冰点物质,比如乙二醇等防冻液。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-22 11:18:57 | 显示全部楼层
帮水排掉不就好啦
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-23 14:37:49 | 显示全部楼层
几个办法:
1、首先是设计阶段在空调进风段后加防冻加热盘管,防冻加热段盘管两端的死角处最好贴上保温;
2、冬季把表冷盘管的水放空,用压缩空气吹干,这个的话其实也跟你的空调控制逻辑有点关系;
3、如果极端温度出现,可以把新风阀关掉,打开进风段检修门,用机房室内风送进去,这是应急的;
4、低温冷冻水加防冻液
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-27 09:09:57 | 显示全部楼层
努力学习中。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-6 11:01:01 | 显示全部楼层
也可以开小一点冷冻水阀门,让水流动。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-7 12:19:32 | 显示全部楼层
压缩空气吹干总是在低点有存水,容易冻管。最好前端加装预加热系统。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 17:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表