x
大家有没有制定一些报警管理的规定,针对公司内部所有报警措施的管理要求,需要识别出哪些是有效报警,哪些是无效报警,是应该建立一个综合的管理文件,然后各个设备的报警处理也不一样,是不是需要各自设备或使用方分别具体规定。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-9 13:25:11 | 显示全部楼层
对于空调机组的温湿度报警让人员到现场处理并填写记录,冷库和培养箱的超温报警可能是开门时间和化霜导致的,可以通过控制开门时间和定时化霜
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-9 13:35:06 | 显示全部楼层
报警管理是个大的文件啊
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-11-9 13:55:21 | 显示全部楼层
这个确实是需要的,最好在各自的操作规程里面合理。
有些所谓的报警其实是提示信息。有些是需要记录的,有些则是需要进行偏差调查的。所以你这个先发非常好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-9 15:39:16 | 显示全部楼层
这个 你可以单独列出来  不过这样你要把所有报警情况和设备 啥的列清楚   我看到一般都是穿插在各个SOP里面 比如 温湿度报警  它在温湿度这块的相应文件里有体现,类似的 其他的报警都在它的文件里提到
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-17 13:46:43 | 显示全部楼层
有的会写一份报警管理规程,规定报警类别,大概会分成3类,然后把设备报警清单划分类别,但是是否需要形成风险评估报告之类的?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 17:28:12 | 显示全部楼层
我们公司是,QA写一份计算机化系统报警信息的SMP文件,然后各部门在各设备的SOP中,写入常见的报警清单,规定处理方式。