蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 958|回复: 9
收起左侧

空调系统验证温湿度点位有没有要求

[复制链接]
药徒
发表于 2022-12-1 10:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有没有法规要求温湿度点位随着面值增大而变多,之前见过一个:“房间面积≤50m2的洁净室布置5个测量点;房间面积>50m2的洁净室,面积每增加20~50m2,房间增加3~5个测量点;每个房间最少布置5个测量点。关键区域可增加测试点。”这样的描述,不知道从哪里来的,还请各位大神赐教!!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-12-1 10:44:22 | 显示全部楼层
不知道从哪里来的就是“谣言”,谣言不可信
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-1 12:13:16 | 显示全部楼层
温湿度控制点并不是纯粹数量或者最差条件的问题,是需要你根据空间的气流组织流形和mapping来进行确定的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-12-1 17:21:52 来自手机 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-12-01 12:13
温湿度控制点并不是纯粹数量或者最差条件的问题,是需要你根据空间的气流组织流形和mapping来进行确定的。

空调系统验证
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-6 12:33:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-12-8 13:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-16 17:01:41 | 显示全部楼层
你可以看一下

空调系统设计、验证及环境监控.pdf

3.34 MB, 下载次数: 69

回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-2-5 20:06:09 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
C:\Users\sanjin\Pictures\Saved Pictures
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
所有的都帮你备好了,请看图
431bb72c62c99ebcba0714dcab20d7b.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 05:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表