发表于 2023-1-9 10:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教下各位公司是如何做的:非最终灭菌产品的洁净区,1.空调系统验证动态环境的时候,C/D级所有的房间均需规定最大人数吗?2.实际生产的时候,也是要规定C/D级所有房间的最大人数吗?
此处的所有房间指所有C/D级的房间,不分功能。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-9 11:24:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +4 金币

需要哦,我们就区分了,验证过的

点评

咋验证的,资料可以共享下吗?或是说下如何做的?谢谢  详情 回复 发表于 2023-1-14 08:38
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-1-9 11:28:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 余默 于 2023-1-9 11:38 编辑

空调确认是空调确认
最大人数验证是最大人数验证。这是两本方案。当然,可以在动态的时候一起挑战用一组环境监测的数据。
实际生产需要规定
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-1-9 11:33:06 | 显示全部楼层
821683969 发表于 2023-1-9 11:24
需要哦,我们就区分了,验证过的

这个验证,主要考察哪些指标啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-1-9 11:40:06 | 显示全部楼层
按《洁净厂房设计规范》(GB50073)的要求,每小时每人不少于40立方新风。注意是新风,不是送风。
所以,没有特殊要求的,可以参照这个来定人数。
如果操作间对洁净度控制比较严格,还需要考虑人员活动对洁净度的影响。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-1-9 13:47:08 | 显示全部楼层
实际生产需要规定
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:18:18 | 显示全部楼层
余默 发表于 2023-1-9 11:28
空调确认是空调确认
最大人数验证是最大人数验证。这是两本方案。当然,可以在动态的时候一起挑战用一组环 ...

就是比如像C/D级缓冲间、走廊、人流物流房间都是要规定房间最大人数么?

点评

我们也是所有房间。 之前有个缺陷所有整改的时候都加了  详情 回复 发表于 2023-1-9 15:42
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:18:46 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-1-9 13:47
实际生产需要规定

所有房间还是主要功能间?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-1-9 15:21:35 | 显示全部楼层
你说的都对 发表于 2023-1-9 15:18
所有房间还是主要功能间?

我们是所有房间
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-1-9 15:31:17 | 显示全部楼层
功能房间规定人数,区域总人数也有规定。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-1-9 15:42:07 | 显示全部楼层
你说的都对 发表于 2023-1-9 15:18
就是比如像C/D级缓冲间、走廊、人流物流房间都是要规定房间最大人数么?

我们也是所有房间。
之前有个缺陷所有整改的时候都加了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-9 16:09:44 | 显示全部楼层
余默 发表于 2023-1-9 15:42
我们也是所有房间。
之前有个缺陷所有整改的时候都加了

生产执行的时候,会在所有房间进门前醒目位置标示此房间最大允许进入人数么?

点评

会  详情 回复 发表于 2023-1-9 16:11
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-1-9 16:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
你说的都对 发表于 2023-1-9 16:09
生产执行的时候,会在所有房间进门前醒目位置标示此房间最大允许进入人数么?

点评

宗师大佬,盲目点赞,哈哈  详情 回复 发表于 2023-1-11 08:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-9 16:28:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-9 17:07:44 | 显示全部楼层
根据人员和设备的产尘量,在根据你所运行的换气次数,可以推算出区域内的最大人数。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-9 17:31:49 | 显示全部楼层
CD级别可以参考40立方的新风量方法。但是也要根据实际生产来具体确定,人均40立方新风量会计算出很多人哟。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-10 09:20:41 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2023-1-9 11:40
按《洁净厂房设计规范》(GB50073)的要求,每小时每人不少于40立方新风。注意是新风,不是送风。
所以,没 ...

新风难道不是送风吗
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-1-10 09:28:16 | 显示全部楼层
天空dex 发表于 2023-1-10 09:20
新风难道不是送风吗

有些东西,是不能颠倒的。
新风是送风,但送风不全是新风。
就像说,白马是马,但马不一定是白马。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-10 11:21:58 | 显示全部楼层
天空dex 发表于 2023-1-10 09:20
新风难道不是送风吗

新风时属于送风的一部分,送风包括新风与回风。要看新风量的看你设备的说明来计算的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-10 13:10:58 | 显示全部楼层
你说的都对 发表于 2023-1-9 16:09
生产执行的时候,会在所有房间进门前醒目位置标示此房间最大允许进入人数么?

检查老师有时候会提出这个问题的,我们车间全都有标注最大允许人数,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 08:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表