蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1922|回复: 7
收起左侧

[验证管理] 压缩空气系统确认

[复制链接]
药生
发表于 2023-2-16 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
压缩空气系统确认是否需要对所有使用点进行检测(包含一般区、D级洁净区);都检测使用点又太多了,想直接定洁净区内有和物料或是设备内表面接触的使用点进行检测,这样是否可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-16 16:38:58 | 显示全部楼层
风险评估,一般区不接触产品或物料的,如气动阀门用气等,一般不需要检测。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-2-16 21:39:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 lxzxd007 于 2023-2-16 21:41 编辑

GB∕T 51319-2018 医药工艺用气系统工程设计标准:
4.5.1 应根据生产工艺要求,检测与控制工艺用气的质量指标与关键工艺参数。
4.5.2 工艺用气系统取样点应按工艺用气种类、生产工艺要求,结合风险评估结果进行设置,并应便于取样。
你可根据用气的性能,来评估。如直接接触药物、包材的、接触设备、清洁、设备气动控制各方面对药品质量的运行程度来分析。

GB∕T 51319-2018 医药工艺用气系统工程设计标准.pdf

17.67 MB, 下载次数: 60

售价: 5 金币  [记录]

点评

谢谢哈。。。。  详情 回复 发表于 2023-2-17 08:02
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-2-17 08:02:03 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2023-2-16 21:39
GB∕T 51319-2018 医药工艺用气系统工程设计标准:
4.5.1 应根据生产工艺要求,检测与控制工艺用气的质量指 ...

谢谢哈。。。。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-2-17 09:03:01 | 显示全部楼层
可以。
与药品或设备内表面接触的,必须做。做为动力源的,没必要做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-24 17:09:20 | 显示全部楼层
也有这方面的困惑,有些用气点不好评估级别。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-29 16:48:14 | 显示全部楼层
老师,有没有压缩空气确认方案,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-10-1 10:33:25 | 显示全部楼层

也有这方面的困惑,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-4 18:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表