蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 983|回复: 12
收起左侧

[空调系统] 洁净室首次验证风口风量和设计值对比吗?

[复制链接]
大师
发表于 2023-3-3 14:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
蒲友提问:


请教下大家,洁净室首次验证,各风口风量要去和设计值对比吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-3 14:40:25 | 显示全部楼层
那你首次验证个啥?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 14:50:48 | 显示全部楼层
明显是要的 不然首次验证啥
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-3 14:52:45 | 显示全部楼层
我想问一下 如果说这个设计值设计成一个固定数比如1200,然后你实际值可能是900,还是设计值设计成一个范围800~1200,实际风量900这种呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 15:47:06 | 显示全部楼层
eastwz9 发表于 2023-3-3 14:52
我想问一下 如果说这个设计值设计成一个固定数比如1200,然后你实际值可能是900,还是设计值设计成一个范围 ...

设计院设计的不都是固定值吗?根据这个值去调节风口风量,

点评

那这个我就不清楚了  详情 回复 发表于 2023-3-3 16:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 15:50:54 | 显示全部楼层
首次确认基本上都全做,温湿度,压差(静态压差和各别房间有排风机的设备还需要开启排风机看看对房间压差没有影响),风量等,我们一般首次验证都是按照标准严格去做,不行就整改,以后每年都需要再确认,后面再确认,只要没有变更可能就。。。。。那个。。。。,做的都懂哈
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-3 16:07:48 | 显示全部楼层
㊣℡ 发表于 2023-3-3 15:47
设计院设计的不都是固定值吗?根据这个值去调节风口风量,

那这个我就不清楚了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 16:44:52 | 显示全部楼层
必须的啊,要不然后期的压差没法调节啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 17:11:33 | 显示全部楼层
依据肯定是设计院的计算数据,后面还要确认换气次数的标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-4 10:24:50 | 显示全部楼层
㊣℡ 发表于 2023-3-3 15:50
首次确认基本上都全做,温湿度,压差(静态压差和各别房间有排风机的设备还需要开启排风机看看对房间压差没 ...

           
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-4 14:01:16 | 显示全部楼层
这个必须做的,设计师按照换气次数换算过去的基本风量,再加上风损的比例以及我们初期预估的设备排热量,会高出我们的实际需求风量。为什么要做风量确认呢?因为你设计只是设计,风柜的功率是否正确,风管的安装是否有泄漏点,泄露情况能不能达到预期的风量范围。而且每个风口有可调节的。风损是不固定的,所以我们要实际检测风速,确定风量。这是静态的检测。还有其他的原因~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-8 08:34:56 | 显示全部楼层
机组风量一般都要按照车间设计的风量加上5-20%的风量预留。这样才能保证你的设计风量正常。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-8 13:24:45 | 显示全部楼层
风量肯定要测得,对比不对比无所谓,设计只是满足门槛要求。实际施工前,靠谱的净化公司还会进行二次优化设计的。最终调试、确认验证时压差、换气次数等各项指标满足法规、工艺要求就没问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-10 08:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表