蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6140|回复: 16
收起左侧

[工程设计] 无菌检查室与微生物限度检查室必须分开要求的投票与讨论

[复制链接]
发表于 2023-3-22 17:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在建设新厂房,关于无菌检查室与微生物限度检查室的设计要求,请教一下各位老师的看法,欢迎投票与讨论,谢谢!


单选投票, 共有 117 人参与投票
11.11% (13)
76.92% (90)
11.97% (14)
0.00% (0)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-22 17:20:21 | 显示全部楼层
第4 条的投票是错误的,各位老师请忽略。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-22 17:25:40 | 显示全部楼层
空调系统是要分开的,看最新的洁净厂房的GB
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-23 09:39:04 | 显示全部楼层
椒陵小小兵 发表于 2023-3-22 17:25
空调系统是要分开的,看最新的洁净厂房的GB

GB50457-2019:无菌检查室、微生物限度检查室、抗生素微生物检定室当各自单独设置空调系统时可各自单独回风;若合用空气调节系统时,微生物限度检查室、抗生素微生物检定室需直排,不应回风。阳性对照室不宜利用回风。这说明空调系统可以共用,也可以分开呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-23 16:13:05 | 显示全部楼层
无菌室 与 限度室 空调可以公用,但是不能共用回风,因为有交叉污染的可能
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-23 18:08:02 | 显示全部楼层
阿对对对 发表于 2023-3-23 16:13
无菌室 与 限度室 空调可以公用,但是不能共用回风,因为有交叉污染的可能

好的,我们查阅了一些文件,得出的结论也是这个观点,谢谢老师的解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-24 11:18:15 | 显示全部楼层
池鱼思故渊htj 发表于 2023-3-23 18:08
好的,我们查阅了一些文件,得出的结论也是这个观点,谢谢老师的解答

因为我们这边空调系统就是这样设计的,共用的回风,后期又工程改造,老费劲了

点评

就怕这种风道改造,比较烦,碎叨  详情 回复 发表于 2024-1-29 17:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-2 15:36:39 | 显示全部楼层
空调机组可以共用,但是微生物限度需要排风
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-3 09:43:08 | 显示全部楼层
好吧那就这样吧 发表于 2023-6-2 15:36
空调机组可以共用,但是微生物限度需要排风

好的,感谢老师的解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-17 15:21:51 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-30 15:39:43 | 显示全部楼层
为什么一有风险就要修改硬件呢?觉得一直被牵着鼻子走。我觉得企业缺少的是风险评估体系,这个风险具体影响有多大,有什么措施可以把风险控制到最低。咱们GJ什么都追求0风险。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-2 13:53:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,回复很到位。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-29 17:20:20 | 显示全部楼层
阿对对对 发表于 2023-3-24 11:18
因为我们这边空调系统就是这样设计的,共用的回风,后期又工程改造,老费劲了

就怕这种风道改造,比较烦,碎叨
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-16 08:58:14 | 显示全部楼层
借道提问一下,无菌检查室与微生物限度检查室可以共用一个更衣室进入吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-18 14:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
z326248422 发表于 2024-2-16 08:58
借道提问一下,无菌检查室与微生物限度检查室可以共用一个更衣室进入吗

从GMP指南里的微生物实验室布局示例图看出:最好不共用,各自划分各自的功能间,避免交叉污染。

但是也没有法规规定不能共用,所以说明共用也是没问题的,应采取有效控制措施避免交叉污染,进行充分验证,并按最高的房间标准要求来管控共用的功能间,将交叉污染可能性降到最低。
D81F36EE-7A92-4C97-BD12-07D1C1C6B0E9.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-25 13:48:24 | 显示全部楼层
池鱼思故渊htj 发表于 2024-2-18 14:12
从GMP指南里的微生物实验室布局示例图看出:最好不共用,各自划分各自的功能间,避免交叉污染。

但是 ...

同意这样的观点。器械与药品的需求差异也不一样
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-26 09:26:10 | 显示全部楼层
每天来学习学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 08:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表