蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1571|回复: 31
收起左侧

[其他] HVAC值班模式风险评估

[复制链接]
药徒
发表于 2023-3-24 11:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
问题:车间没有生产和物料,中间可能暂停一两个月(不确定)反正不是长期停产停机,现想搞个值班模式(放宽温湿度上下限、风量降一半VAV、车间压差维持不变),想问问做过类似的大佬们,有没有经验可以分享下?具体从哪几个方面入手?


补充内容 (2023-3-24 14:53):
都在说要么停、要么没必要做的,补充一点吧
大几万平的的空调,所有空调开一天也浪费不少、全停了在启动也没那么的人去做环测之类的,最主要的谁也不知道听一个月还是半个月,说不定停了半个月,一直内就得生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-24 11:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 流光1 于 2023-3-24 11:45 编辑

从关键指标下手,看看有没有在线检测压差和悬浮粒子和温湿度的系统,有就直接弄,我就弄了压差,悬浮粒子、温湿度,恢复生产前清洁消毒然后检测一天微生物合格后开始生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-24 13:06:26 | 显示全部楼层
停一两个月,那还不如直接停了呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-24 13:36:00 | 显示全部楼层
不建议哦,超过1周直接停了,重新检测就好
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-24 14:29:43 | 显示全部楼层
你老板要给你加工资了,一两个月还搞值班
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 14:48:59 | 显示全部楼层
流光1 发表于 2023-3-24 11:43
从关键指标下手,看看有没有在线检测压差和悬浮粒子和温湿度的系统,有就直接弄,我就弄了压差,悬浮粒子、 ...

EMS/BMS都有
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 14:54:22 | 显示全部楼层
zhixianzzx 发表于 2023-3-24 13:06
停一两个月,那还不如直接停了呢

停了再启,太麻烦,而且还不知道会不会出现其他问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 14:57:35 | 显示全部楼层
逸清草堂 发表于 2023-3-24 14:29
你老板要给你加工资了,一两个月还搞值班

有没有一种可能,有百来个空调

点评

那更要给你加工资  详情 回复 发表于 2023-3-24 15:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 14:58:37 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2023-3-24 13:36
不建议哦,超过1周直接停了,重新检测就好

那得多小的厂房一周就停

点评

都是小厂房,厂房多人还少,没得生产计划就停,再生产时这种停一周左右的,一静3动检测也很快。值班其实一周以上能耗也不少,你如果不知道啥时候有订单,老板也觉得这点钱不算啥,那就开呗,订个最大天数再做确认  详情 回复 发表于 2023-3-24 16:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-24 15:00:24 | 显示全部楼层
停产超一周了还不停空调,你们领导不会让你写报告做高能耗分析吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-24 15:05:54 | 显示全部楼层
值班模式就是让没有办法三班倒的企业,在日班开启生产模式,夜间值班模式降能耗用的,如果停产超过一周以上,连续开值班的能耗也是很厉害的,完全可以制定停产恢复程序,或停产变更。你考虑的是没有人手做那么多的检测取样,那净化系统恢复后的先清洁消毒,在进行生产,一般提前3天就可以了,走个补充确认不是更好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-24 15:26:16 | 显示全部楼层
负重爬行 发表于 2023-3-24 14:57
有没有一种可能,有百来个空调

那更要给你加工资
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 15:42:29 | 显示全部楼层

不扣就不错了、老板要求的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 15:49:40 | 显示全部楼层
永春膏药-小戴 发表于 2023-3-24 15:05
值班模式就是让没有办法三班倒的企业,在日班开启生产模式,夜间值班模式降能耗用的,如果停产超过一周以上 ...

夜里都不知道生产到几点没必要值班模式,主要是为了中间停产的时间

点评

停产是多久,如果真的是节能,长期的停产用值班是不划算的。  详情 回复 发表于 2023-3-24 16:41
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-24 15:49:54 | 显示全部楼层
HVAC的值班模式在即将出台的新版指南中就会有描述,但这个值班模式是需要进行开发的,不是随口说一下降频多少算值班模式。如果像你这样停的时间较长,还是直接停机是最节省能耗的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 15:50:54 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-3-24 15:00
停产超一周了还不停空调,你们领导不会让你写报告做高能耗分析吗

不会啊,因为领导也不知道明天是不就突来来个大订单
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 15:53:05 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2023-3-24 15:49
HVAC的值班模式在即将出台的新版指南中就会有描述,但这个值班模式是需要进行开发的,不是随口说一下降频多 ...

暂时没有头绪,反正风量降一半起码也能省一点

点评

晚间模式的开发和确认 https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=461192&fromuid=322 给你推荐一个参考资料  发表于 2023-3-24 15:56
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-24 16:02:18 | 显示全部楼层
负重爬行 发表于 2023-3-24 15:50
不会啊,因为领导也不知道明天是不就突来来个大订单

保证压差梯度,防止倒灌应该就可以
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:05:10 | 显示全部楼层
负重爬行 发表于 2023-3-24 15:53
暂时没有头绪,反正风量降一半起码也能省一点

好东西,非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:06:19 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-3-24 16:02
保证压差梯度,防止倒灌应该就可以

温湿度放宽了,压差要求跟生产模式一样

点评

再节约一点电,把不生产时需要的报警也关了的  详情 回复 发表于 2023-3-24 16:31
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 05:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表