x
纯化水系统取水点电导率一直维持再0.2~0.4us/cm之间,最近突然升高至0.9-1.2,微生物限度正常,几乎不长菌,跟人员操作关系不是太大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-4 10:42:46 | 显示全部楼层
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

原水水质发生了变化,原水电导高了产水自然受影响。

解决方法:换水源。

2、预处理

机械过滤器、活性炭过滤器没有定期及时反冲洗(进水电导率会相对升高)。

解决方法:及时清洗滤芯。

3、反渗透系统

(1)反渗透膜原件有破损,或者超出使用期,需要更换。

(2)RO进水的保安过滤器脏堵压差大没有及时更换。

(3)RO除盐率下降和产水量下降10%或RO进水压力上升10%时,有没有及时进行清洗(纯化水设备清洗保养方法)。

解决方法:更换相应配件。

4、操作:是否严格按照RO机组厂商的要求进行运行和维护保养(特别是在放大假的时候等);制水时的水温偏高、进水PH值等数据是否在合理区间。

解决方法:加大维护保养,控制水质温度。

5、可以适当调整回收率来提高产水电导率。

6、如果你的纯化水设备系统已运行了3、5年而且制水的时间又比较长,也进行了较好的清洗,纯化水电导率老是偏高。

解决方法:RO膜需要更换。

点评

学到了  详情 回复 发表于 2023-4-10 10:27
感谢老师的精彩分享  发表于 2023-4-4 15:39
学到了学到了!  详情 回复 发表于 2023-4-4 13:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-4 10:51:28 | 显示全部楼层
零点几的电导,你们有EDI吧?EDI的国标是不超过0.5,所以可以考虑一下EDI的电流和电压等运行参数情况。首先要确认是制备系统的运行参数与之前有没有变化,再要看RO系统水利用率等基础参数有没有变化。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-4 10:53:42 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

厉害厉害,我想不出更多
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-4 11:13:36 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

总结到位   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-4 13:15:44 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

学到了学到了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-4 14:26:35 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

厉害厉害,谢谢回复
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-4-4 14:45:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-4 15:59:52 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

领导不让更换,让请专业公司过来清洗RO膜
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-4 16:41:09 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

那我们的电导率 一直都是1.0-1.5左右的呢   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-4 16:43:47 | 显示全部楼层
我们公司第一反应是,你们的仪表不准了,我就是那个管仪表的。

点评

有道理。  详情 回复 发表于 2023-4-8 14:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-5 16:04:46 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

学习了,学习了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-6 11:04:48 | 显示全部楼层
你可以比较一下现在各功能段和验证时出水的数据,哪个功能段的数据出现了较大的差异,就找到了存在问题的功能单元。然后再分析其原因......
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-6 11:33:32 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

牛逼啊。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-6 14:22:44 | 显示全部楼层
水放久了电导率也会变高。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-6 16:46:17 | 显示全部楼层
少年与梦° 发表于 2023-4-4 14:45
我们曾经也出现这个问题,出现这个问题的主要原因是纯水泵液位过低停机,出现倒吸,最后检测的电导率升高, ...

纯水泵的液位是指纯水箱的液位吗?

点评

应该是的,这个可以重新制水的时候看下,到液位多少泵起跳就行了。没水或者液位低就运行那应该就也是这个原因了。  详情 回复 发表于 2023-4-10 16:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-7 10:49:37 | 显示全部楼层
有没有可能取样后放了一段时间 导致空气里的二氧化碳溶解进去了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-7 15:35:47 | 显示全部楼层
换取样容器了吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-8 11:11:37 | 显示全部楼层
事实证明 这方面的知识经验  还是需要多实际接触久了  才会懂  不像我光看资料  和别人总结的经验    没什么用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-8 14:23:24 | 显示全部楼层
ziyar 发表于 2023-4-4 16:43
我们公司第一反应是,你们的仪表不准了,我就是那个管仪表的。

有道理。                     
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 04:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表