[工程案例] 甲类车间配电室

[复制链接]
发表于 2023-4-8 08:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
甲类车间配电室如何布置
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-8 11:24:27 | 显示全部楼层
按建筑设计防火规范,需要考虑所有物料的闪点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-8 13:07:39 | 显示全部楼层
写文件的机修 发表于 2023-4-8 11:24
按建筑设计防火规范,需要考虑所有物料的闪点

说了又好像没说
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-8 16:15:59 | 显示全部楼层

再深入要去现场了啊,网友也不能知道你项目情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 08:38:22 | 显示全部楼层
个人经验以及当下法规,按精细规配电室可以贴建,根据石化规配电室需要单独建设;具体要看当地审图公司把握尺度。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-10 09:05:44 | 显示全部楼层
yiziyuanwang 发表于 2023-4-10 08:38
个人经验以及当下法规,按精细规配电室可以贴建,根据石化规配电室需要单独建设;具体要看当地审图公司把握 ...

我们车间是按精细规建设,但是设计院当初给设计的配电室在动力车间处,离车间有点远,想在车间处再单独弄一个配电室,防爆距离不符合要求,现在来看没啥空间了。谢谢指导

点评

可以贴建,在其他防火分区,不需要独立。  详情 回复 发表于 2023-4-10 11:19
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-10 09:06:39 | 显示全部楼层
写文件的机修 发表于 2023-4-8 16:15
再深入要去现场了啊,网友也不能知道你项目情况

确实是,说的不够明白
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-10 11:02:25 | 显示全部楼层
雪冬冰凝 发表于 2023-4-10 09:05
我们车间是按精细规建设,但是设计院当初给设计的配电室在动力车间处,离车间有点远,想在车间处再单独弄 ...

把设计院薅回来让他给方案先忽悠到厂里
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 11:19:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 yiziyuanwang 于 2023-4-10 11:20 编辑
雪冬冰凝 发表于 2023-4-10 09:05
我们车间是按精细规建设,但是设计院当初给设计的配电室在动力车间处,离车间有点远,想在车间处再单独弄 ...

可以贴建,在其他防火分区,不需要独立。但需要报规。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 05:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表