四管制开利冷机,水系统供水压力3公斤左右,回水压力1.5公斤左右,供水压力突然升至5公斤,回水在3公斤,请问是什么原因
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-24 21:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
定压补水系统是处于手动状态,没有补水

点评

还是定压补水出的问题  发表于 2023-4-25 13:41
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-25 08:30:46 | 显示全部楼层
信息太少,不是很好判断呢。阀门状态呢,有没有变化?管道过滤器、换热器列管,清洗过?循环泵有没有动过?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-25 08:49:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-25 09:22:28 | 显示全部楼层
如果定压补水无问题的话,供回水压力同时升高,可能的原因之一是流量减少,导致水泵扬程增加,可通过流量变化判断。
流量减少可能是过滤器堵塞,通道减少,阀门开度变化等,可逐一排查