发表于 2023-5-30 15:27:24 | 显示全部楼层
你这个回风浓度应该是臭氧消毒系统整个回风口监测的浓度,臭氧消毒时间长了对车间设备也有影响,可以先定半小时的消毒时间,每个房间放置臭氧消毒的化学指示条,首次看看指示条的熏蒸效果。可以的话在隔段时间消毒一次,监测消毒后的环境监测微生物数据。如果没问题应该就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-31 09:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
做验证,做评估,臭氧最远的距离作用10分钟,也能杀死就没问题的呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-31 09:33:10 来自手机 | 显示全部楼层
而且臭氧时间长了,对彩钢板,自流坪,线管都氧化了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-31 10:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
兴奋你我 发表于 2023-05-30 12:11
我们一月一次,一次一小时

请教:法规有要求臭氧的周期和频率么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-31 10:54:11 | 显示全部楼层
黄知莲1204 发表于 2023-5-31 09:30
做验证,做评估,臭氧最远的距离作用10分钟,也能杀死就没问题的呀

感谢有启发
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:00:15 | 显示全部楼层
小滕 发表于 2023-5-31 10:52
请教:法规有要求臭氧的周期和频率么?

给你举个例子:假设你们要求空气的菌含量是100,根据臭氧消毒能消杀90%计,那么达到残留10的臭氧消毒时间,就是你们消杀时间。然后继续监测,发现菌含量重新回到100,那么这个间隔就是你们的消杀周期(频率)。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-5 11:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
徐炜城 发表于 2023-05-31 11:00
给你举个例子:假设你们要求空气的菌含量是100,根据臭氧消毒能消杀90%计,那么达到残留10的臭氧消毒时间,就是你们消杀时间。然后继续监测,发现菌含量重新回到100,那么这个间隔就是你们的消杀周期(频率)。

了解,非常感谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-5 11:38:38 | 显示全部楼层
我们是每天生产结束消毒90分钟,60分钟前能达到浓度,持续30分钟,第二天早上排,需要做消毒周期和效果确认
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-5 11:43:26 | 显示全部楼层
李刚k9j 发表于 2023-6-5 11:38
我们是每天生产结束消毒90分钟,60分钟前能达到浓度,持续30分钟,第二天早上排,需要做消毒周期和效果确认

每天做,会不会太频繁,臭氧对设备、厂房的腐蚀作用用不用考虑下呢?或者是因为贵公司的产品很容易滋生菌么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-5 11:44:56 | 显示全部楼层
我们一月一次,这个验证的话,说实话才是比较难弄的。。不知道大家都是用什么方法做的验证
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-6 08:08:27 | 显示全部楼层
徐炜城 发表于 2023-6-5 11:43
每天做,会不会太频繁,臭氧对设备、厂房的腐蚀作用用不用考虑下呢?或者是因为贵公司的产品很容易滋生菌 ...

过程无菌,配合杀孢子剂用,降低负载
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-3 09:18:06 | 显示全部楼层
徐炜城 发表于 2023-5-30 14:07
是验证方案的制定,我们技术部门的意见是能达到规定,时间尽量不要太长

消毒技术规范和GB28232-2020臭氧消毒器卫生要求上有明确规定,一般至少30分钟,时间上不好下手,还是频率上减少吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-3 10:41:06 | 显示全部楼层
13771305602 发表于 2023-8-3 09:18
消毒技术规范和GB28232-2020臭氧消毒器卫生要求上有明确规定,一般至少30分钟,时间上不好下手,还是频率 ...

是的,规范上有明确30分钟的规定,所以技术部根据臭氧发生器的能力计算后才认为40多分钟可以达到效果,时间长了也是怕对设备等产生不良影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-3 10:57:10 | 显示全部楼层
徐炜城 发表于 2023-8-3 10:41
是的,规范上有明确30分钟的规定,所以技术部根据臭氧发生器的能力计算后才认为40多分钟可以达到效果,时 ...

不是怕对设备产生影响,是一定会有影响,对于一些有机管路的腐蚀性超强,会极大的缩短压缩空气等有机管路的寿命
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 09:00:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-31 11:13:42 | 显示全部楼层
一个月一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 11:03:14 | 显示全部楼层
林深时见鹿ukk 发表于 2023-5-30 15:27
你这个回风浓度应该是臭氧消毒系统整个回风口监测的浓度,臭氧消毒时间长了对车间设备也有影响,可以先定半 ...

老师,请问臭氧消毒用化学指示剂用什么品牌的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-6 10:43:04 | 显示全部楼层
廖旭 发表于 2023-11-1 11:03
老师,请问臭氧消毒用化学指示剂用什么品牌的?

我们用的浙江陆恒的,种类很多可以自己选择
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-15 11:03:32 | 显示全部楼层
林深时见鹿ukk 发表于 2023-11-6 10:43
我们用的浙江陆恒的,种类很多可以自己选择

谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 11:54:06 | 显示全部楼层
确认到每个房间,充分评估最远端及最近端,考虑回风口及送风情况,我们检查时浓度有一个点40分钟时未到一点点,我们做的30Min,被上条款了

点评

感谢分享,看来一切都要数据来说话才是真理呀  详情 回复 发表于 2024-5-25 14:55
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 06:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表