[内外部检查] -20℃冷库验证方案

[复制链接]
药徒
发表于 2023-6-7 10:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问论坛里的各位老师,有做过-20℃的冷库验证吗?请问能否提供一份模板参考一下啊,谢谢啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-7 10:36:36 | 显示全部楼层
我可以提供一份-20℃的冷库验证报告模板,但需要说明的是,验证报告需要根据具体情况进行编写和调整,以确保符合实际验证和监测的标准。以下是一个基本的模板:

1. 冷库基本信息:包括名称、规格型号等

2. 验证目的:根据冷库用途及相关法规标准,明确验证的目的

3. 验证范围:包括各项验证的参数、验证点、验证标准及记录方法等

4. 环境准备:对冷库环境、设备及温度计校准等进行详细说明

5. 实验操作:对固定的温度范围及时限条件下,进行实验操作说明

6. 结果分析:根据所设定的标准,对实验结果进行分析

7. 结论和建议:对测试结果进行结论、评估,并给出后续改进及保养的建议

需要注意的是,冷库验证是一个系统的过程,需要有经验丰富的专业人员进行操作。同时,每个企业的验证需求和验证方案可能存在差异,因此,建议在进行具体验证前,应该先与相关专业人员进行充分的商议和了解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-7 11:14:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-7 11:16:13 | 显示全部楼层
第七条 应当根据验证对象及项目,合理设置验证测
点。
(一)在被验证设施设备内一次性同步布点,确保各测
点采集数据的同步、有效。
(二) 在被验证设施设备内, 进行均匀性布点、 特殊项
目及特殊位置专门布点。
(三)每个库房中均匀性布点数量不得少于 9 个,仓间
各角及中心位置均需布置测点,每两个测点的水平间距不得
大于 5 米,垂直间距不得超过 2 米。
(四)库房每个作业出入口及风机出风口至少布置 5 个
测点,库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少布置
3 个测点。
第八条 应当确定适宜的持续验证时间,以保证验证数
据的充分、有效及连续。
(一)在库房各项参数及使用条件符合规定的要求并达
到运行稳定后, 数据有效持续采集时间不得少于 48 小时。
(四) 验证数据采集的间隔时间不得大于 5 分钟。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-7 11:27:04 | 显示全部楼层
鳄鱼ypz 发表于 2023-6-7 10:36
我可以提供一份-20℃的冷库验证报告模板,但需要说明的是,验证报告需要根据具体情况进行编写和调整,以确 ...

收到,谢谢老师,对于冷库基本信息、验证目的、验证范围这些都写了,我不知道-20℃的话应该验证些什么项目
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-7 15:17:27 | 显示全部楼层
机组信息,仓库布局,机组运转,空载满载断电开门,然后夏季冬季极端环境确认,可以看一下GBT34399
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-7 16:53:02 | 显示全部楼层
微信m4d9yhly 发表于 2023-6-7 15:17
机组信息,仓库布局,机组运转,空载满载断电开门,然后夏季冬季极端环境确认,可以看一下GBT34399

我参考的这个标准,但是除了温度分布特性的合格范围知道,其他合格范围是自己定还是参考什么文件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 08:24:22 | 显示全部楼层
yt123477 发表于 2023-6-7 16:53
我参考的这个标准,但是除了温度分布特性的合格范围知道,其他合格范围是自己定还是参考什么文件

也只有空载满载有标准啊,断电开门测试意义就是去验证到底断电或者开门多久会超温,这样车间根据你的验证结果来输出sop规定好,并且最差点位日常监控什么的,前面的IQOQ也没什么具体标准,安装位置,核对机组铭牌,公用系统参数什么的,哦照度不小于150lux,噪声不大于75db(A),然后也没啥了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-8 08:44:33 | 显示全部楼层
微信m4d9yhly 发表于 2023-6-8 08:24
也只有空载满载有标准啊,断电开门测试意义就是去验证到底断电或者开门多久会超温,这样车间根据你的验证 ...

好的,我看2-8℃的冷库满载、空载标准都是不超过±2℃,但是像-20℃的话也是这个标准吗,因为我们公司是两个冷库,4℃的冷库我们定的标准时2-8范围内,-20℃冷库我们定的标准是±5范围,这样是可以的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-8 08:53:12 | 显示全部楼层
yt123477 发表于 2023-6-8 08:44
好的,我看2-8℃的冷库满载、空载标准都是不超过±2℃,但是像-20℃的话也是这个标准吗,因为我们公司是 ...

常用的冷冻库范围是-20~-30℃,不过也看你们需求的温度范围是多少,我们的设置了-25,然后±5
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-8 10:59:48 | 显示全部楼层
微信m4d9yhly 发表于 2023-6-8 08:53
常用的冷冻库范围是-20~-30℃,不过也看你们需求的温度范围是多少,我们的设置了-25,然后±5

好的,我们需要的是-20±5℃,这样可以的话我就可以直接验证这个温度,那像4℃的话,验证温度范围是2-8也是可以的吧,不必是在4℃±2吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-9 08:22:56 | 显示全部楼层
yt123477 发表于 2023-6-8 10:59
好的,我们需要的是-20±5℃,这样可以的话我就可以直接验证这个温度,那像4℃的话,验证温度范围是2-8也 ...


5℃±3是2~8,4℃2~8也没啥问题,只要不是血液制品什么的,血液制品要2~6
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-9 09:12:51 | 显示全部楼层
微信m4d9yhly 发表于 2023-6-9 08:22
5℃±3是2~8,4℃2~8也没啥问题,只要不是血液制品什么的,血液制品要2~6

好的,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-6-9 09:15:27 | 显示全部楼层
参照这些!

ISPE GPG; 冷链运输.pdf

6.37 MB, 下载次数: 26

GB/T 34399-2017 医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范.pdf

913.81 KB, 下载次数: 25

ISPE HVAC指南中温度分布指南翻译.pdf

645.93 KB, 下载次数: 25

ISPE-Good Practice Guide-Controlled Temperature Chamber Mapping and Monitoring(2.pdf

3.93 MB, 下载次数: 17

PDA TR64-有源温度受控系统:确认指南-2013.pdf

6.67 MB, 下载次数: 25

PDATR39(2021修订版)翻译.pdf

1.01 MB, 下载次数: 20

Supplement-8 仓贮区域分布 中英文 完.pdf

1.05 MB, 下载次数: 19

WHO存贮区域温度分布研究 仓贮区域分布 中英文 完.pdf

1.05 MB, 下载次数: 26

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-9 09:16:03 | 显示全部楼层

好的,谢谢老师,感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-2 01:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表