大家好,咨询大家一个问题,目前按50073洁净厂房设计规范,无菌区是可以不设计喷淋的,但是最新的消防要求是密闭区内5㎡一喷淋,喷淋对洁净区的粒子和无菌保证影响挺大,如果不安装是否能过消防?会不会地区不一样也有关联?本厂地址在广东珠海,望各位大神指点指点。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-6-12 14:49:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

先安装,消防验收后再拆?

点评

然后消防有事没事儿就来你这边转转?  发表于 2023-6-12 15:25
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-12 15:59:57 | 显示全部楼层
基本不出事消防不管,所以很少有企业装,如果想装可以选隐藏式喷淋,勉强符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-12 16:03:50 | 显示全部楼层
问问当地药监局怎么看这事,还有消防通道的挡鼠板也问一下咋办
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-12 16:05:23 | 显示全部楼层
目前国内供应商的喷淋基本是上下贯通的,所以压根就不能够在洁净区域内安装。但维特利品牌的隐蔽式喷淋上下是不惯通的,温度感应后密封圈脱落再触发喷淋。烟感理论上在A级区域也是可以安装的,只不过不是平时看到置顶的烟感。置顶的烟感在A级层流下感应到烟,可以说已经烧的一塌糊涂了。在A级区域的烟感是安装在回风道里面的,它叫及早期烟雾报警装置。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 14:15:41 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2023-6-12 15:59
基本不出事消防不管,所以很少有企业装,如果想装可以选隐藏式喷淋,勉强符合要求

好的,谢谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 14:18:02 | 显示全部楼层
小金库 发表于 2023-6-12 14:49
先安装,消防验收后再拆?

首先是拆装成本也有点高,洁净顶板破坏挺严重的,然后是珠三角地区的消防感觉越来越严了,不再是首次验收合格后不管那种,我在深圳就被二次消防检查提缺陷了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-13 14:24:45 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2023-6-12 16:05
目前国内供应商的喷淋基本是上下贯通的,所以压根就不能够在洁净区域内安装。但维特利品牌的隐蔽式喷淋上下 ...

非常感谢,喷淋贯通影响性不大,我们担心的主要是喷淋头无法耐腐蚀问题,长期熏蒸和消毒液消毒,喷淋头特别容易锈蚀,烟感耐腐蚀性还好点,基本不会有什么问题,AB级装烟感不装喷淋,至少还能起到触发报警的作用的,目前无菌区内的只能话程度越来越高,就担心那种带UPS的仪器设备会出问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-13 15:28:30 | 显示全部楼层
主要还是需要和当地消防沟通;另外咱们一般做药品的基本上不会有明火产生
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-28 14:30:20 | 显示全部楼层
请问一下,这是哪个消防规范上的要求呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-31 17:35:37 | 显示全部楼层
装,跑不了的,以后安全、消防回越来越严,党中央指示绝不能以牺牲生命为代价发展经济不是口号。有洁净区用的那种喷淋,就是造假贵
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-8 17:17:28 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2023-8-31 17:35
装,跑不了的,以后安全、消防回越来越严,党中央指示绝不能以牺牲生命为代价发展经济不是口号。有洁净区用 ...

非常感谢,有洁净室喷淋的一些技术要求吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-11 10:00:32 | 显示全部楼层
颜杰峰 发表于 2023-9-8 17:17
非常感谢,有洁净室喷淋的一些技术要求吗?

无非就是密封性、不产尘、不积尘、干净卫生整洁这些,你咨询专业的消防施工,他们会给你推荐的,网上搜索一下也是可以的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-11 11:37:22 | 显示全部楼层
这个肯定要装的,不装的话,以后消防整改费用更大,还不如在初期就把问题解决掉,我们这里消防每半个月就过来检查一次,坐标东莞,说明以后消防只会越来越严,现在钻漏洞的代价,远远超过本身的价格了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-17 15:40:36 | 显示全部楼层
设置喷淋主要是根据厂房定性,医药厂房通常属于丙类,根据规范是可以不舍喷淋,但是设喷淋可以增加防火分区面积,减小疏散难度便于从工艺平面布局;同时还能减小排烟量等。通常设计会从整理来考虑是否设。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-2 14:22:29 | 显示全部楼层
安全、消防的法规经常和GMP要求相冲突
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-4 18:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表