蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1318|回复: 5
收起左侧

[计量校准] IO测试与校验的关系

[复制链接]
发表于 2023-7-20 09:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各个大佬,请问I/O测试里面的AI与AO与校验有什么关系?又有什么区别?
我们在做一个设备的时候发现部分AI、AO测试好像与校验是一样的,只是使用的标准测试仪器不一样。比如说问题传感器的校验,计量厂商是用标准的温度干井测试最大值,中间值,最小值的温度,但是我们做AI、AO是用标准的信号发生器测试电流(电压)4mA/12mA/20mA;
就好比标准温度干井是A,标准信号发生器是B,显示值是a,计量就相当于证明A=a;AI/AO测试就相当于证明B=a,那么A与B的测试是一样的,也计量与AI/AO测试是一样的,那么不管用什么测试仪器,其实都是证明回路测试的信号传输是没有问题的。不知道我这么解释是否正确。请给我大佬执教
现在很多机电工程师或者厂家工程师都认为I/O测试的AI/AO与计量校验是一样的,一个事情做两遍,他们不是很理解。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-7-20 09:47:05 | 显示全部楼层
一个经过探头一个不经过探头,只是有部分一样吧
校验是实测,IO是模拟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-20 09:52:41 | 显示全部楼层
这就是有资质和没资质的区别了,字谁都会签,但签的字不是谁都有法律效率。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-7-20 09:55:09 | 显示全部楼层
肯定是不一样的,I/O测试是模拟量的测试,校验直接用标准温度来看你的显示温度,模拟量你可以选择很多其他的量程的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-21 22:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
校准用的都是计量标准器,能溯源到大家都认可的计量基准的。校准的目的也是为了获得示值与计量基准差值的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-24 12:11:53 | 显示全部楼层
我个人理解,I/O测试只包括PLC部分,但是不包括传感器部分。而校准则是包括传感器和PLC部分。举例:温度测量回路。I/O测试只包含温度采集仪,校准是整个温度测量回路,包括温度传感器。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。