注射剂车间D级和C级区里分别有两个功能间有产热设备,这两个房间生产时温度达上限26,换气次数已开到最多,和其他功能间温差6度,其他房间很冷,因为温度低湿度有时候会达上限,工艺设备也没法给设置温度低,空调也没法在调整,也不想对系统大动,有建议在洁净区这两个房间装暗装式多联机,来降温,动作比较小,这样的操作,大佬们有见过?违反法规么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-25 21:03:42 | 显示全部楼层
可以考虑在送风管增加独立的降温盘管,控制单独房间送风;或者设置全排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-25 21:40:04 | 显示全部楼层
如果达到26℃不再继续往30、35上走就没事呀。18~26说的吴=无特殊要求的情况,你这个房间可以定义为有特殊要求,放松温度范围,人在里面不舒服就搞成自动化一点,减少人员停留
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-31 07:23:12 | 显示全部楼层
这个真没见过。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-31 13:57:21 | 显示全部楼层
有产热设备就可以单独加一个罩子,把热量收集一下全排,你这个又是功能间,可以考虑把功能间全排做成负压。这样既不担心污染,又不用担心热量太大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-9 17:36:17 | 显示全部楼层
有风险,安装多联机组除非也安装过滤系统,否则只是单纯的循环房间的风来降低温度,没办法证明你的房间回风是干净的,所以房间内部循环就是干净的,没洁净度要求可以采用。有洁净度要求要么多联机有过滤系统,要么就这个房间单独用一套。