目前我们车间为固体制剂D级洁净区,使用的安全门为平推锁,车间建成初期,为节省风量,使用聚氨酯发泡胶封堵门缝,后来消防检查时候要求安全门不可封堵,然后把发泡胶全部铲掉,然后没过多久,药监局检查时候提出安全门门缝积粉如何清洁?然后我们又用铝箔胶带将门缝贴住。然后没过多久,晚上,安全门自己开了,平推锁在长期处于>10Pa压力的情况下不堪重负,坏掉了。然后我们又胶带撤掉,然后,夏天到了,爬虫顺着门缝进了洁净区……安全门缝从车间建成至今,一致是个问题,所以向问问大家,安全门缝都是怎么处理的?有没有一个既符合消防要求,又符合GMP要求的方案?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-7 16:30:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 毛驴张 于 2023-8-7 16:32 编辑

你这种门早就被淘汰了。。。缺陷性太大了。现在都用镶嵌到板材上的安全门,因为是镶嵌于板材上的所以不存在缝隙问题,开关方式可以选破碎型和平推锁型。您这要想彻底解决还是换门把
接近才.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-7 16:32:29 | 显示全部楼层
是底下的门缝?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-7 16:32:51 | 显示全部楼层
很多洁净室的安全门是整块落地玻璃窗,遇险时用安全锤破窗而逃。

点评

这种门现在消防通不过了,以前做了也就做了  详情 回复 发表于 2023-8-7 17:47
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-7 16:33:38 | 显示全部楼层
我们B级的安全门,就是在里面密封的,消防检查的老师在外面没看到,哈哈哈
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-7 16:37:22 | 显示全部楼层
用整块玻璃密封,作为逃生出口,旁边墙上配置破窗锤,张贴标识

点评

消防过不了的。  详情 回复 发表于 2023-8-8 08:04
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-8-7 16:41:43 | 显示全部楼层
现在安全要求不让使用全封闭的玻璃安全门了吧?如果是对开的门,门缝可以使用软硅胶条进行密封,拆装比较方便。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-7 16:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
见佛拜佛,谁来检查按谁的来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-7 16:52:05 | 显示全部楼层
用镶嵌到板材上的玻璃安全门,附安全锤和标识
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-7 17:13:41 | 显示全部楼层
加强一般区的生物防治力度,严格意义上防火门是没有密封条的,一般就是买点硅胶密封条贴,什么时候坏了什么时候再贴,最好的就是做个小门槛,但是要考虑疏散时的安全问题,可以尝试试试,要安全要效益两者可以兼顾的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-7 17:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2023-08-07 16:32
很多洁净室的安全门是整块落地玻璃窗,遇险时用安全锤破窗而逃。

这种门现在消防通不过了,以前做了也就做了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-7 18:27:39 | 显示全部楼层
我是用铝箔胶带粘的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 07:59:15 | 显示全部楼层
更换合理的安全门,。你那种门不合适,是设计缺陷。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 08:04:46 | 显示全部楼层
学习小匠 发表于 2023-8-7 16:37
用整块玻璃密封,作为逃生出口,旁边墙上配置破窗锤,张贴标识

消防过不了的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 08:12:36 | 显示全部楼层
《医药工业洁净厂房设计标准》(GB50457-2019)第8.2.7条第4款:……洁净度级别为A级、B级的医药洁净室,安全疏散门中的一个可采用钢化玻璃固定门。
如上可作为B区域设置钢化玻璃固定门的法规依据,当然,按规定只能设置一个,也只能适用于B级。
其实不止是安全门,消防设施很多都没有专门用于洁净室的,比如排烟风口、消火栓、喷淋头等等,这些需要行业内的相关厂家积极开拓思维,并提供适用于洁净室的满足消防法规要求的产品。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 08:39:31 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-8 08:42:51 | 显示全部楼层
安全门用铝箔胶带密封缝隙,内侧再加装一扇门,这扇门不锁
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-8-8 08:49:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-8 09:47:16 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2023-8-7 16:32
是底下的门缝?

底下,还有四周门缝密封条附近积灰
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 16:33:32 | 显示全部楼层
霧月星祥 发表于 2023-8-8 08:49
安全门方向向D级方向开门,压差D级肯定要比走廊压差大,怎么还会有问题呢

安全原则,门应该往外开,怎么能往里开呢,应急时刻推门而出,不能拉门
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-30 04:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表